Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Огнезадерживающие клапана
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Никита1711
Подскажите пожалуйста, можно ли нормально открытый клапан путем каких либо манипуляций переделать в нормально закрытый
baron.od
Цитата(Никита1711 @ 8.9.2016, 5:45) *
Подскажите пожалуйста, можно ли нормально открытый клапан путем каких либо манипуляций переделать в нормально закрытый

сервопривод с пружиной возможно поможет
Serg-Ekb
Тогда уж наоборот вместо привода с пружиной на клапан нужно установить реверсивный электропривод без пружины (например BE, BLE Belimo), вопрос только в том кто будет нести ответственность за работоспособность клапана
WAKO
Можно переделать все что угодно, только для обсуждения нужно сообщить модель клапана и привода, кроме того Вы должны понимать что ОЗК - это элемент безопасности и самовольно изменять его конструкцию не допускается, если будет проверка и она выявит изменения, это будет признано нарушением, производитель(поставщик) в этом случае также не будет нести ответственность за это оборудование.
baron.od
У товарисча или проблема с автоматчиками, которые перепутали логику работы, или у него по какой то причине необходимо просто отсечь помещение от воздухообмена.
AndreyStr
промежуточное реле пускай ставит и мозг не выносит
или могу скинуть блок управления ОК , тут одним горе инсталляторам вент систем пришлось делать
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.