Полная версия этой страницы:
Огнезадерживающие клапана
Никита1711
8.9.2016, 8:45
Подскажите пожалуйста, можно ли нормально открытый клапан путем каких либо манипуляций переделать в нормально закрытый
Цитата(Никита1711 @ 8.9.2016, 5:45)

Подскажите пожалуйста, можно ли нормально открытый клапан путем каких либо манипуляций переделать в нормально закрытый
сервопривод с пружиной возможно поможет
Тогда уж наоборот вместо привода с пружиной на клапан нужно установить реверсивный электропривод без пружины (например BE, BLE Belimo), вопрос только в том кто будет нести ответственность за работоспособность клапана
Можно переделать все что угодно, только для обсуждения нужно сообщить модель клапана и привода, кроме того Вы должны понимать что ОЗК - это элемент безопасности и самовольно изменять его конструкцию не допускается, если будет проверка и она выявит изменения, это будет признано нарушением, производитель(поставщик) в этом случае также не будет нести ответственность за это оборудование.
У товарисча или проблема с автоматчиками, которые перепутали логику работы, или у него по какой то причине необходимо просто отсечь помещение от воздухообмена.
AndreyStr
8.9.2016, 15:59
промежуточное реле пускай ставит и мозг не выносит
или могу скинуть блок управления ОК , тут одним горе инсталляторам вент систем пришлось делать
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.