Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор циркуляционного насоса - РАДИАТОРЫ И Т.П.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
lianovod
Подбор циркуляционного насоса - РАДИАТОРЫ И Т.П.

добрый день!
подскажите пожалуйста

на работе устала от вопросов хватит этого насоса, какой насо и т.п

грубобо говоря обзнают примерную мощность радиаторов и труб и задают вопрос про насос


причем насос надо подобрать точно..

особенно поражает вопрос на т.п.

объясняю что нужно хоть как то но считать

я понимаю что есть упрощенные формулы на 100вт/м2, но увы надо точно.............))))))))))


может есть у когото наработки?
tiptop
Цитата(lianovod @ 13.9.2016, 23:47) *
на работе устала от вопросов хватит этого насоса, какой насо и т.п

я понимаю что есть упрощенные формулы на 100вт/м2

А как ты подбирала насос по "формуле 100 Вт/м2" ?
Karrimdra
Цитата(tiptop @ 14.9.2016, 6:00) *
А как ты подбирала насос по "формуле 100 Вт/м2" ?


100 вт мощности насоса на метр квадратный площади отопительного прибора конечно, а как ещё?
shadow
Если говорить об индивидуальном домостроении, то на любую систему радиаторного отопления или теплых полов подбирайте насос на средней скорости с напором 2,5-3 м.вод.ст. при расчетном расходе и не ошибетесь biggrin.gif
Karrimdra
Цитата(lianovod @ 13.9.2016, 23:47) *
грубобо говоря обзнают примерную мощность радиаторов и труб и задают вопрос про насос


Из этой ситуации выход есть. Имея мощность (тепловую системы) например 0,1 Гкалл/ч и температурный график (напрмер 90/70, 80/60) применяя общедоступные формулы можно получить необходимый для циркуляции объем воды, на приведенные выше данные это 5,15 м3/час

Теперь нам надо получить напор, его можно взять на глаз по опыту, напрмер для системы отполения жилого дома это 5-7 метров.

Далее можно взять примерный запас проценов 10-30 как душе угодно. и подобрать насос.

Напрмер Wilo TOP-S 30/10 для вышеназванного случая, если не жалко денег то берем насос с регулировкой частоты вращения Wilo Stratos 32/1-12

Цитата(Karrimdra @ 14.9.2016, 10:10) *
100 вт мощности насоса на метр квадратный площади отопительного прибора конечно, а как ещё?

Это была шутка конечно.
Ernestas
Цитата(Karrimdra @ 14.9.2016, 10:58) *
Это была шутка конечно.

Смайлик бы позволил понять это однозначно ))
Karrimdra
Цитата(Ernestas @ 14.9.2016, 11:30) *
Смайлик бы позволил понять это однозначно ))


Я так полагаю те кто не поймут что это шутка или хотябы не дочитают все посты, они не поймут и остального.
Амиго
Цитата
100 вт мощности насоса на метр квадратный площади отопительного прибора конечно, а как ещё


подумал чото новое узнаю. эмпирически выведенная зависимость и все такое.)) ан нет. Шутка. )
ssn
ну знаете ли )) в каждой шутке есть доля шутки.
зайдите в крупный строительный магазин, там так и продают. и батареи и насосы. )
MarketTepla
Посмотрите вот это. Может кому-то поможет. Лично я всегда использую эти расчеты при расчете смет и проектов по отоплению домов. Пока еще ни разу не промахнулся rolleyes.gif

1. Расcчитываем производительность насоса, Q
Для расчета производительности насоса необходимо знать один из следующих параметров:
а) отапливаемая площадь, Sn
б) мощность источника тепла, Qn
Если известна отапливаемая площадь, сначала надо рассчитать необходимую мощность источника тепла по формуле:
Qn = (Sn x Qуд) / 1000, где
Qn — необходимая тепловая мощность, в кВт
Sn — отапливаемая полезная площадь здания, м2
Qуд — удельная теплопотребность здания
— 100 Вт/м2 – для здания с более чем 2-мя квартирами
— 120 Вт/м2 – для отдельно стоящих зданий.
Расчет производительности насоса Qн производится по формуле:
Qн = Qn x 0,86 / (tr — tx), где
Qн — производительность насоса, в м3/ч
Qn — необходимая тепловая мощность, в кВт
0,86 — удельная теплоёмкость воды, в Вт х час/кг
tr — температура воды на выходе из котла, в оС
tx — температура воды на входе в котел, в оС
Разница температур Δt = tr – tx зависит от типа отопительной системы
Δt = 20оК для стандартных отопительных систем
Δt = 10оК для низкотемпературных отопительных систем
Δt = 5оК для системы теплых полов
2. Расчитываем напор насоса, Н
Самое важное замечание: напор циркуляционного насоса зависит не от высоты здания, а в от гидравлического сопротивления отопительной сети. Поэтому необходимо рассчитать это сопротивление.
Расчет производится по формуле:
Hн = (R x L х ΣZF) / (10 000), где
Hн — напор насоса, в м
R – потери на трение в прямой трубе, в Па/м
L – общая длина трубопровода до самого дальнего нагревательного элемента, в м
ZF – коэффициенты запаса для
1,3 – фитингов / арматуры
1,7 – термостатических вентилей
1,2 – смесителя / устройства, предотвращающего естественную циркуляцию
Опытным путем установлено, что в прямой трубе трубопровода возникает сопротивление порядка R = 100:150 Па/м. Это соответствует необходимому напору насоса в 1,0:1,5 см на метр трубопровода. Определяется самая неблагоприятная ветка трубопровода между источником тепла и самым удаленным радиатором. Длина, ширина и высота складываются и умножаются на 2:
L= 2 x (a + b +h)
Для определения сопротивления всех дополнительных частей трубопровода можно использовать коэффициенты запаса ZF, исчисленные опытным путем. Значения этих коэффициентов для фитингов и арматуры составляют примерно 30% от потерь в прямой трубе, то есть:
ZF1 = 1,3
Если в системе установлены термостатические вентили, то значение общего коэффициента запаса будет следующим:
ZF = ZF1 x ZF2 = 1,3 x 1,7 = 2,2
Если же в системе присутствует смеситель, то при расчетах следует учитывать дополнительный коэффициент запаса, то есть:
ZF = ZF1 x ZF2 x ZF3 = 1,3 x 1,7 x 1,2 = 2,6
3. Выбор насоса.
После расчетов 1 и 2 должны получиться значения производительности и напора, определяющие рабочую точку, по которой выбирается модель насоса. У каждого насоса есть своя гидравлическая характеристика. Наиболее оптимальная работа насоса в средней трети графика (очень часто эта зона выделена толстой линией). Очень редко бывает, когда расчетная точка совпадает с гидравлической характеристикой насоса. А чаще всего эта точка лежит между характеристиками двух насосов. При выборе конкретной модели насоса не нужно выбирать самый мощный, поскольку даже менее мощный насос полностью обеспечит систему отопления.

http://market-tepla.ru
tiptop
Цитата(MarketTepla @ 17.9.2016, 13:18) *
0,86 — удельная теплоёмкость воды, в Вт х час/кг

Одно слово - "маркет"... rolleyes.gif
Проектировщик Х
Здравствуйте. У меня вопрос вроде как по теме. Проектирую систему отопления для дома. Рассчитал необходимую мощность на отопление и ГВС. И по этой мощности подбираю котел. В общем, в котле есть насос. Прикладываю его характеристику. Вопрос вот в чем. У меня сопротивление системы 10 мбар, а расход 10 л/мин. Это ниже рабочего диапазона насоса, если так можно выразиться. Получается, что этот насос при моем расходе будет выдавать напор в 550 мбар на первой скорости и 450 мбар на второй? Так ведь по графику? Что делать в таком случае?
Амиго
10мбар=1000Па очень мало. Не может быть.

А маркет крут.)
Arkadii
Цитата(Амиго @ 20.9.2016, 17:33) *
А маркет крут.)

Выписка из брошюры "Насосная Азбука Wilo", да еще и с ошибками переписано.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.