Цитата(Composter @ 15.9.2016, 12:18)

...И там идет речь про "последовательно расположенных этажей" а у меня 1 этаж
Да, конечно, участок воздуховода с врезками с 1-го эт. называется
сборным. Классическое размещение сборного воздуховода - в пределах обслуж. этажа. Все конкретные возможные случаи нормы, разумеется, не описывают.
Вопрос применимости какого-то пункта норм осложняется (для меня) ещё и тем, что этот сборный воздуховод размещается в венткамере и не является для этой венткамеры транзитным, т.к. там же установлена и сама приточная установка.
Вероятно, ограничение возможности подключения 5-ти этажей без клапанов продиктовано допускаемым возможным задымлением не более 5-ти этажей при пожаре на одном из этажей многоэтажки. Если рассуждать в этом ключе, то для случая размещения сборного этажного воздуховода в венткамере с последующим его подключением к гориз. коллектору не имеет значения, сколько врезок с одного этажа сделано в этот сборный воздуховод, т.к. по нормативному сценарию пожар происходит только в
одном помещении этого/любого этажа. При таком подходе не нужны ни клапаны, ни огнезащита сборного воздуховода с 1-го этажа. Если экспертизы не будет, то можно, полагаю, использовать такие логические рассуждения. Если будет экспертиза, то, как всегда, вопрос вменяемости эксперта и знания им элементарной физики не предсказуем.
Кстати, попутно отмечаю невнятные формулировки п. 6.10 СП 7
Цитата
6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:
а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г;
...
К каждому горизонтальному коллектору следует присоединять не более пяти поэтажных сборных воздуховодов с последовательно расположенных этажей.
В многоэтажных зданиях допускается присоединять:
- к горизонтальному коллектору - более пяти поэтажных сборных воздуховодов при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения дополнительных (сверх пяти безусловно предусматриваемых) этажных воздуховодов;
Формулировка подпункта а) жёсткая:
должны быть клапаны, число подключений не указано и нет оговорок, что до 5-ти этажей клапаны ставить не следует!
Далее идёт
предложение, которое ограничивает число этажных подключений 5-ю - и опять не говорится, что эти 5 подключений д.б. без клапанов!
И только ниже, уже по
косвенной формулировке можно, наконец, сообразить, что клапаны ставятся не на всех подключениях, как читаем по смыслу подпункта а), а только на 6-ом и далее подключении. Как всегда
шарады разгадываем...