Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет сопротивления МВО
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
LAKI
Пересмотрел много постов на эту тему но так к окончательному результату так ни где и не пришли. Так как же все таки правильно считать МВО? есть Данные что при расходе 500м3/ч сопротивление -70Па, можно выбирать по таблицам, но я больше доверяю математическому расчету)
ArFey
Есть у меня один старинный документ: Приложение к технической информации № 152-П от 17 октября 1975 года. Там для МО типа МВО-420 и МВО-840 приведены коэффициенты местного сопротивления вытяжного отсека (включая фильтр), отнесенные к сечению вытяжных отверстий. Понимаю, что все данные получены экспериментальным путем для конкретного МВО с конкретными лабиринтными фильтрами и у современных аналогов все будет не так, но тем не менее... Для МВО-420: Размеры вытяжных отверстий 160 х 260 мм. Кмс = 12,6. Поэтому прикинем так: 500 / 3600 / (0,16 х 0,26) = 3,3 м/с. Из Староверова для v=3,3 м/с Рдин. = 6,66 Па. 6,66 х 12,6 = 84 Па. Где-то как-то близко к 70 Па (если не врут с сильно зажатым сечением лабиринтного фильтра новых МВО).