Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Слишком большой перепад?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
МКН
Здравствуйте, люди добрые!
Помогите, пожалуйста, советом.
Есть система теплоснабжения (зависимая) с параметрами 150-70, на ней только отопление 95-70.
Давление Р1 = 8,8 бар
Давление Р2 = 2,9 бар
На подаче 2-хходовой клапан, на обратке регулятор перепада
Начитался, что на клапане рекомендуется 0,5 бар
Получается:
Давление перед РПД = 8,8-0,38-0,1-0,5 = 7,32 бар
Максимальный бескавитационный перепад на регуляторе перепада = 0,55*(7,32+0,68)=4,4 бар
Итого на регулирующий клапан остается = 8,8-4,4-2,9 = 1,5 бар
На нем теряется еще 0,5 бар
Вопрос: куда деть еще 1,0 бар?
Заранее всем спасибо...
Wiz
Цитата
0,55*(7,32+0,68)=4,4 бар

А где вы взяли такую формулу ?
Цитата
Вопрос: куда деть еще 1,0 бар?

Обычно регулятор перепада ставим на подаче перед клапаном. При невозможности срезать весь перепад регулятором и клапаном дополнительно на обратке ставим регулятор давления до себя с байпасом с шаровым краном и обратным клапаном для заполнения системы.
borm
Не вдаваясь в ваши расчеты и выкладки, системы отопления, высоты дома(со) и т.д.
РПД на подачу, при необходимости излишек давления можно погасить на вводе, шайбой(шайба меж фланцев, балансовый вентиль и т.д.).
У вас же не элеватор? Насосное смешение?
МКН
Цитата(borm @ 3.10.2016, 18:11) *
Не вдаваясь в ваши расчеты и выкладки, системы отопления, высоты дома(со) и т.д.
РПД на подачу, при необходимости излишек давления можно погасить на вводе, шайбой(шайба меж фланцев, балансовый вентиль и т.д.).
У вас же не элеватор? Насосное смешение?

Да, насосное.
Т.е. на вводе подачи ставить дополнительно балансировочник и сбивать им сколько надо?
испытатель
Балансировочный клапан - это перебор, достаточно шайбы. Будет "гудеть"- ставьте две последовательно. Именно так и делают в комплекте с РПД, на котором больше 2 бар гасить не рекомендуется, т.к. загоните его в зону низкого авторитета и кавитационные шумы могут появиться.
МКН
Большое спасибо всем ответившим!