Danfoss Amw 20 перетоп
boxer-fill
19.10.2016, 11:56
Добрый день. Попалось в хозяйственное ведение административное здание с двумя тепловыми узлами управление которыми осуществляется регулятором ecl comfort. Регулирование осуществляется клапанами Danfoss типа VB2 (Dn25) c электроприводами Danfoss AMV20. Проблема заключается в следующем: электропривода не могут закрыть клапана (не хватает усилия). Контроллер постоянно посылает сигнал на закрытие, но давление сети (P1=0,85МПа)привод не преодолевает. В связи с чем автоматика не отрабатывает, батареи кипяток. Раньше проблем не возникало, но была проведена тепловая модернизация фасадов здания и стало жарко. Была установлена шайба на общем вводе, однако проблему она не решила. При закрытии вводных задвижек (снятии давления сети) привода закрываются. Подскажите как малой кровью можно исправить данную проблему. Заранее благодарен
Р1 понятно, а Р2 сколько?
Поставьте "Регулятор перепада давлений AVP / AVP-F "
отрегулируйте так, чтобы на клапане перепад был не больше 1,5 атм.
boxer-fill
19.10.2016, 13:27
P2 - 0.58МПа, после регуляторов давление подачи в контурах отопления 0,62МПАа