efimova0908
Здание школы. Что лучше запроектировать: вытяжную венткамеру на кровле с канальными вентиляторами или установить крышные вытяжные вентиляторы (КРОМ, УКРОС - "Веза")? Могут ли возникнуть проблемы в обслуживании систем? Что дешевле?
Composter
обслуживать всегда лучше в помещении чем на улице.
а приток вы не собираетесь делать?
дешевле не делать вентиляцию
efimova0908
Конечно собираюсь) Венткамеры приточек расположены в подвале.
Composter
лучше когда есть камера и щитки там можно поставить для электрики/автоматики и меньше проблем с гидроизляцией узлов прохода.
и главное при размещении вентиляторов не забудьте
4.15. Вентиляционные камеры, шахты и машинные отделения лифтов, насосные, машинные отделения холодильных установок, тепловые пункты и другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, как правило, не следует располагать смежно, над и под зрительными и репетиционными залами, сценами, звукоаппаратными, читальными залами, палатами, кабинетами врачей, операционными, помещениями с пребыванием детей в детских учреждениях, учебными помещениями, рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей, жилыми помещениями, размещенными в общественных зданиях.
Смежное размещение, а также над и под указанными помещениями допустимо при обеспечении в них нормативных уровней звукового давления и вибрации, что должно быть подтверждено расчетами по СП 51.13330 и соответствовать СН 2.2.4/2.1.8.562, СН 2.2.4/2.1.8.583, СН 2.2.4/2.1.8.566.
efimova0908
спасибо!