Добрый день. Есть 3-х этажное здание ПОЖДЕПО с множеством помещений различного назначения, размеры в плане 70х25 м.
Месторасположение: Украина.
Так вот меня интересует такой вопрос:
Какой нормативной документацией пользоваться при проектировании вентиляции ПОЖДЕПО ?
Например, какую принимать кратность в помещении "сушка рукавов" и т.д.
Буду рад если кто сбросит названия этих нормативов по Украине или поделится проектами (своими либо типовыми).
P.S.: приложил план первого этажа, если нужно могу сбросить и 2, 3.
В РФ нпб 101-95. сайт 0-1.ru
Giedi Prime
14.11.2016, 13:13
Я делал так:
Помещение с автомобилями по ВСН 01-89, он в Украине ещё вроде как действует.
Административно-бытовая часть по ДБН В.2.2-28-2010.
Остальное по ДБН 2.5-67:2013.
По-сути там ничего специфического нет, разве что кроме этой самой комнаты для сушки рукавов, гед воздухообмен по влаге надо считать (прикинуть смоченную поверхность - диаметр и длина шланга).
В вашем случае ещё мойка есть - но это та-же автомойка.
А вот дымокамеры, термокамеры, наполнение баллонов, пенообразователь и ряд других помещений - надо технологов или самих пожарных трясти. Тренировчную башню можно взять как спортзал.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.