Conrad
Всем доброго времени суток! Столкнулся с Веспером впервые, да вообще опыта работы с ПЧ немного. Сложность в ограниченности по времени. ПЧ Веспер EI7011 работает на погружной насос с поддержанием постоянного давления потребителям (небольшая деревушка) напрямую (без башни). Давление я настроил, поддерживает весьма хорошо, но при отсутствии потребления насос полностью не останавливается. Именно это и является проблемой, с которой необходимо разобраться. Вода взмучивается и песок начинает попадать в магистраль. Пробовал снижать задание, чтобы частота рабочая оказалась ниже заданной минимальной, но привод и в этом случае не остановился. И еще, в схеме есть обратный клапан непосредственно на насосе и перед задвижкой потребителю. Задающий датчик давления находится между двух обратных клапанов. Может, есть смысл перенести датчик за второй обратный клапан? Но при проведении своих опытов я датчик давления перекрывал, дабы не грешить на обратный клапан за насосом. Вопрос: в каких адресах покопаться, чтобы насос останавливался при отсутствии разбора?
Евген_380V
Спящий режим нужно настроить
господин А
Нижний предел опорной частоты CD-031 равен нулю?
GVladimirA
Убавь задание давления на приводе, ниже давления на которое настроены обратные клапана, и вода не будет сбрасываться через обратный клапан и взмучивать воду. Останов насоса в ночное время придется сделать на часовом реле или на контроллере. С входа FV нужно снять задание давления и привод остановится , а датчик давления это обратная связь по давлению. Посмотри руководство там всё понятно.
Conrad
СД 031 был равен 0 (заводская установка. пробовал ее увеличивать до 30. Позже разобрался, что СД 031 должен быть меньше чем СД 017. Но при выполнении данного условия насос не останавливался.

Цитата(Евген_380V @ 13.11.2016, 22:08) *
Спящий режим нужно настроить

Каким образом? что-то я в инструкции подобного не встречал.
господин А
Цитата(Conrad @ 14.11.2016, 22:36) *
СД 031 был равен 0 (заводская установка. пробовал ее увеличивать до 30. Позже разобрался, что СД 031 должен быть меньше чем СД 017. Но при выполнении данного условия насос не останавливался.


Каким образом? что-то я в инструкции подобного не встречал.

Спящего режима в 7011 нет. Есть в другой модели - Е2-8300 (параметр 12-7).

У меня пара вопросов. Когда нет потребления, на какой частоте работает привод? Какое давление держит? Не повышается ли давление при отсутствии разбора? Если выключить его в данный момент, долго ли будет держаться требуемое давление в трубопроводе?
Почему взмучивается вода, если насос продолжает крутиться? ведь обороты его небольшие. Не очень понимаю сути этого процесса. Нельзя ли приподнять насос, или как-то видоизменить конструкцию забора воды? Какова мощность двигателя?
Conrad
При достижении уставки и отсутствии разбора воды частота снижается до 30-38 Гц. В точке установки датчика при отключении пч давление падает быстро (не держит обратный клапан), но я при наборе давления перекрывал кран на датчик, тем самым имитируя стабильность давления. Взмучивание воды с песком происходит по словам заказчика и это его требование по остановке насоса. Сегодня звонил в техподдержку Веспер и инженер сказал, что вовсе не всегда происходит полный останов ПЧ и это зависит во многом из-за гидравлики конкретного объекта. Но если очень надо, он предложил реализовать принудительный спящий режим. Схемку с адресами подлежащими изменению он мне скинул на почту. Если кому интересно, выкладываю.
господин А
Цитата(Conrad @ 15.11.2016, 22:16) *
При достижении уставки и отсутствии разбора воды частота снижается до 30-38 Гц. В точке установки датчика при отключении пч давление падает быстро (не держит обратный клапан), но я при наборе давления перекрывал кран на датчик, тем самым имитируя стабильность давления.

Частотник должен снизить частоту, видя реальное повышение давления, а у вас датчик перекрыт.
Вы правильно сказали в самом начале, что датчик нужно перенести за оба клапана. Перенесите и не перекрывайте его. Посмотрите, до скольки снизится частота при отсутствии потребления (при CD-31 =0), как поднимется давление, какое время будет держаться давление, если отключить частотник (может оно сразу же упадет и нет смысла выключать насос).
За методику настройки спящего режима - спасибо. Вроде как хороший вариант, только чтобы Веспер полностью останавливался, надо CD-31 =0 .
Conrad
Спасибо за советы. Завтра скорей всего я поеду на объект и если комиссия настоит на таком варианте, буду говорить, чтобы переварили врезку под датчик и тогда опробую и отпишусь.