ruskonvektor
Добрый день. Мы столкнулись с таким вопросом - некоторые проектировщики советуют при проектировании выбирать панельные радиаторы вместо конвекторов, аргументируя это тем, что стальные панельные радиаторы имеют широкий диапазон температурных режимов, при котором их КПД остается высоким, конвекторы же со стальной трубой посередине, нанизанными на нее ламелями оребрения и стальным кожухом показывают себя более-менее неплохо только в высокотемпературных системах, их КПД падает при снижении температуры подающей линии более существенно, и, как следствие, их тепловая мощность оказывается ниже, чем у радиаторов. Пытался найти какие то исследования по этой теме, но информации нет.

Может кто-нибудь сталкивался с таким вопросом? Так ли это и верны ли утверждения?
Смит
Цитата(ruskonvektor @ 16.11.2016, 11:54) *
их КПД падает

Не то что у отопительных приборов - у всей системы отопления не существует никакого КПД!
Там нет потерь энергии.
T-rex
Наоборот, вся энергия теплой воды передается в комнату. КПД равен 100%
ruskonvektor
Имеется ввиду, что с понижением температуры теплоносителя, КПД радиатора остается высоким, а конвектора значительно падает.

Соответственно и тепловая мощность у конвектора ниже при понижении температуры

Причем эти утверждения не знаю как проверить, разве что проводить собственные испытания
испытатель
Они Вам наверное про коэффициент теплопередачи пытались мычать, а наговорили какую-то дичь.
Composter
это легко проверить. берем допустим керми
тепературный график 105-70 , 18
конвектор 3142
радиатор 1152
теперь понжаем температуру 90-70 18
конвектор 2475
радиатор 958

теперь смотрим на сколько изменилась мощность при понижении температуры
3142/2475=1,25984 конвектор
1152/958=1,20251 радиатор
1,25984-1,20251=0,05733
отсюда вывод на целых 5% радиатор лучше ведет себя при понижении температуры!!!!

что попадает в невязку приборов, которая вполне допустима

ну а по сути, вряд ли будет какая то разница, чтобы сказать одно значно нужны более точные вычиления и данные от производителя
ИОВ
Цитата(ruskonvektor @ 16.11.2016, 13:20) *
Имеется ввиду, что с понижением температуры теплоносителя, КПД радиатора остается высоким, а конвектора значительно падает.

Соответственно и тепловая мощность у конвектора ниже при понижении температуры

М.б. речь об инерционности разных отопит. приборов?. У конвекторов она ниже, чем у стальных панельных радиаторов, но незначительно. Самая высокая инерционность у чугунных секц. радиаторов. Но для систем с авторегуляторами на приборах высокая инерционность самогО прибора как раз минус.
ruskonvektor
Я так понимаю, что как раз об инерционности они заявляют.
ИОВ, где я могу найти информацию или исследования по инерционности отопительных приборов?
Altelega
Цитата
с понижением температуры теплоносителя, КПД радиатора остается высоким, а конвектора значительно падает.
парадокс какой-то.. радиатор - излучение, конвектор - конвекция. любой нагревательный прибор или нагретое тело, излучает тепло (инфрокрасное) в пространство вокруг и непосредственно отдает потокам окружающей среды (воздуха). излучение зависит от температуры, и чем ниже тем меньше. в любом случае, теплоотдача идет излучением и конвекцией, а в совокупности различие небольшое, как постом выше отметили 5% между конвектором и радиатором.
кстати, чистить конветкор надо? у всех наверно компьютеры, раз в интернет на форуме, смотрели сколько пыли в радиаторе (или наверное конвектора rolleyes.gif ) у процессора или видеокарты или кулера блока питания? это не способствует движению потокам воздуха...

Цитата
по инерционности отопительных приборов?
инерция - масса и время, чем крупнее и тяжелее тело, тем больше времени ему нужно расшевелится или остановится.
lovial
Цитата(ruskonvektor @ 16.11.2016, 13:20) *
Имеется ввиду, что с понижением температуры теплоносителя, КПД радиатора остается высоким, а конвектора значительно падает.

Соответственно и тепловая мощность у конвектора ниже при понижении температуры

Причем эти утверждения не знаю как проверить, разве что проводить собственные испытания

Теплоотдача радиатора излучением зависит от четвертой степени температуры прибора (в кельвинах). Соответственно при снижении температуры теплоносителя теплоотдача радиатора падает сильнее, чем конвектора.
Проверять ничего не надо, у каждого прибора есть параметр n (степень), для радиаторов он составляет порядка 1,3, конвекторов - 1,25... При небольших изменениях температуры разница небольшая, иногда в пределах погрешности расчетов и таблиц...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.