Я правильно понял что все эти пункты вступили в силу в новом СП 50.13330 2012 (с 1 июля 2015)?

1. Удалены надбавки на угловое помещение.
2. Удалены надбавки на проемы,двери,ворота.
3. Удалены надбавки на ориентацию по сторонам света.
4. Изменена методика определения кэффициента n (раньше брался по СНиП 23-02–2003 , Таб. 6 теперь по СП 50.13330.2012 , ф. 5.3. )
5. Изменены температуры наиболее холодных пятидневок обеспеченностью 0,92 по всем городам РФ по новому СП 131.13330.2012.

P.S. У кого нибудь есть *.xls шаблон для Теплотехнического расчета по новому СП 50.13330 2012.
eugene.raynor
Цитата(SUPERMAN @ 22.11.2016, 8:28) *
Я правильно понял что все эти пункты вступили в силу в новом СП 50.13330 2012 (с 1 июля 2015)?

1. Удалены надбавки на угловое помещение.
2. Удалены надбавки на проемы,двери,ворота.
3. Удалены надбавки на ориентацию по сторонам света.
4. Изменена методика определения кэффициента n (раньше брался по СНиП 23-02–2003 , Таб. 6 теперь по СП 50.13330.2012 , ф. 5.3. )
5. Изменены температуры наиболее холодных пятидневок обеспеченностью 0,92 по всем городам РФ по новому СП 131.13330.2012.

P.S. У кого нибудь есть *.xls шаблон для Теплотехнического расчета по новому СП 50.13330 2012.

разве произошло изменение физических величин и естественных (природных) условий и явлений?
-BuTeK-
Цитата(SUPERMAN @ 22.11.2016, 9:28) *
1. Удалены надбавки на угловое помещение.
2. Удалены надбавки на проемы,двери,ворота.
3. Удалены надбавки на ориентацию по сторонам света.

Вы путаете расчет теплопотерь и теплотехнический расчет