Добрый день, проектируется склад, для него АУПТ, площадь склада 1130 кв. м, по сп 5.13130 орошение спринклерами 0.4 л/(с*м2), умножаем и получаем 452 л/с на автоматическое пожаротушение

, и тут напрашивается вопрос,
это я не правильно что-то понимаю в нормативе или же так и должно быть?
просто если так посудить, то все спринкеры разом врятли сработают, а водички получается много(водоканал столько не даст, а баки ставить заказчик не даст

)
подскажите,может есть какая методика расчета из площади возгорания, с АУПТ ни разу не сталкивался,
спасибо
. В СП5 есть таблицы 5.1 и 5.2, в которых есть столбцы "расход л/с ,не менее" и "минимальная площадь спринклерной АУПТ" (
). На данном форуме многократно обсуждалось ,как следует понимать эти термины. Ищите.