Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Монтаж фреонового испарителя в существующую систему вентиляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
altavent
Добрый день, коллеги. Подскажите пожалуйста: есть пв-установка моноблок электролюкс с электронагревателем без как такового щита автоматики, она устроена в самой установке, управление с пульта. Требуется в систему встроить холод, отсюда вопрос как управлять ккб? Каким датчиком? И возможно ли это все дело без дополнительного щита автоматики, регулируя например комнатным или канальным датчиком температуры?
Blade runner
Надо контроллер, датчик и пр. пр.
svtsar
А воздуховоды от пв утепленные или их еще нет
SUPRA
1.Настоятельно советую посмотреть характеристики вентилятора.
Если исп. уже подобрали посмотрите потери напора.
После этого уже думайте об его добавлении в систему.
2.Лучше контроллер прибавить, и самый простенький щит упр. собрать.Схема не мудреная можно 1000000 типовых схем найти в " паутине" rolleyes.gif
3. А если есть возможность найти человечка у которого руки из правильного места растут можно и без больших затрат. dry.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.