Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Резервирование и усиление установок
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
serega4093
Добрый день господа инженеры.

У меня появилась нестандартная задача, ответить на которую так просто я заказчику не смог и решил обратиться на этот форум.

Заказчик завод. На заводе есть 3 линии по обработке продукции, на каждой из которых отсасывается пыль пылевыми вентиляторами и фильтруется циклонами. (вентиляторы на фото)

Что нужно заказчику?

Заказчику нужно увеличить мощность всасывания на одну из линий при помощи подключения к этой линии вентилятора от другой линии средствами воздуховодов и задвижек, согласно плану во вложении.

Вопрос.

При увеличении мощности, допустим линии 3, к этой линии подключается вентилятор №2 и №3. Не будет ли вентилятор №2 подсасывать воздух из вентилятора №3 и наоборот, т.е. не возникнет ли противоток? Не выйдут ли из строя эти вентиляторы?
zaharov63
Что-то не пойму. Ради работы одной из линий остановится одна из остальных двух?
serega4093
Цитата(zaharov63 @ 16.12.2016, 13:05) *
Что-то не пойму. Ради работы одной из линий остановится одна из остальных двух?

Да
Skaramush
Берёте литературу, внимательно смотрите раздел "параллельная работа вентиляторов" в сети, готовите верёвку с мылом.
zaharov63
Цитата(Skaramush @ 16.12.2016, 13:36) *
Берёте литературу, внимательно смотрите раздел "параллельная работа вентиляторов" в сети,...

Ну и не чистый воздух там. Нужны скорости в воздуховодах для недопущения осаждения пыли, циклоны должны работать в номинальной производительности и т.п.
Skaramush
Тогда без мыла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.