Добрый день. С Днем Энергетика, коллеги. вопрос такой, кто работает с коммерческим учетом,
постановление 1034 ссылается (пункт 113) на методику осуществления комм учета, там в пункте 15 Количество тепловой энергии, согласно формуле, зависит от удельной энтальпии холодной воды. вопрос: как определить ее значение? гост, методика выведения?
PuMckuu
Цитата(Дивногорская @ 22.12.2016, 6:44) *
в пункте 15 Количество тепловой энергии, согласно формуле, зависит от удельной энтальпии холодной воды.


Не просто удельная энтальпия холодной воды, а "удельная энтальпия холодной воды, используемой для подпитки на вводе источника тепловой энергии"

Цитата(Дивногорская @ 22.12.2016, 6:44) *
вопрос: как определить ее значение? гост, методика выведения?


Насчет термина "удельная" я не совсем уверен...

Но для определения энтальпии используются
ГСССД 98-86 (ГССД 187-99)
С.Л. Ривкин, А.А. Александров "Теплофизические свойства воды и водяного пара" - М: Энергия, 1975

Лично я пользуюсь такой вот программкой:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла (Греков Владимир)
Дивногорская
Цитата(PuMckuu @ 22.12.2016, 12:47) *
Лично я пользуюсь такой вот программкой:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла (Греков Владимир)




спасибо, интересная программа