Magashpaga
Здравствуйте. Необходимо построить котельную для нужд супермаркета. Тепловые нагрузки следующие:

- Вентиляция - 250 кВт
- ГВС - 150 кВт (расход 4 м3/ч)

Отопление уже реализовано. Стоит 4 котла с общей обвязкой по 70 кВт. Итого 280 кВт.

Заказчик желает залить в контур вентиляции антифриз.

MAverick
Цитата(Magashpaga @ 9.1.2017, 17:35) *
Здравствуйте. Необходимо построить котельную для нужд супермаркета. Тепловые нагрузки следующие:

- Вентиляция - 250 кВт
- ГВС - 150 кВт (расход 4 м3/ч)

Отопление уже реализовано. Стоит 4 котла с общей обвязкой по 70 кВт. Итого 280 кВт.

Заказчик желает залить в контур вентиляции антифриз.

Иииик!
а 4 котла по 70 кВт это адекватно?
А зачем антифириз? Этилен- или Пропилен-глюколь?
В свое время в сети входящую в топ 10 по РФ было решение вода, и секция пред подогрева на 1 кВт электрическая на случай аварии, чтоб не разморозить. Это дешевле, чем такое мытарство с глюколем, теплообменниками и прочим. В котлы тоже глюколь загонять будете или как? Не думали как будете реализовывать?

Может проще котлы поставить как положено, 3 по 200 кВт, и часть отопления перераспределить на ГВС, и резервирование получите! Что за сеть (если сетевой) в личку кинь плиз (сам с ними работаю)
Magashpaga
Цитата(MAverick @ 9.1.2017, 17:56) *
Иииик!
а 4 котла по 70 кВт это адекватно?
А зачем антифириз? Этилен- или Пропилен-глюколь?
В свое время в сети входящую в топ 10 по РФ было решение вода, и секция пред подогрева на 1 кВт электрическая на случай аварии, чтоб не разморозить. Это дешевле, чем такое мытарство с глюколем, теплообменниками и прочим. В котлы тоже глюколь загонять будете или как? Не думали как будете реализовывать?

Может проще котлы поставить как положено, 3 по 200 кВт, и часть отопления перераспределить на ГВС, и резервирование получите! Что за сеть (если сетевой) в личку кинь плиз (сам с ними работаю)


Котлы были в наличии, поэтому их пришлось использовать. С отоплением вопрос закрытый.
Антифриз-водный раствор этиленгликоля. Чтобы надежнее было. Не доверяю автоматике защиты от замерзания.
Подогрев 1 кВт? Что это даст? Разморозятся ведь теплообменники вент. установок. Не понял...
Над схемой думаю, как реализовывать, в этом то и вопрос был, отредактировать не успел.
Ludvig
Конечно антифриз для вентиляции. В торговых центрах смрад, потому что в приточки гонят воздух из помещений. Ставьте теплообменник и ни в чем себе не отказывайте.
Magashpaga
Цитата(Ludvig @ 9.1.2017, 19:09) *
Конечно антифриз для вентиляции. В торговых центрах смрад, потому что в приточки гонят воздух из помещений. Ставьте теплообменник и ни в чем себе не отказывайте.


Только вот думаю, чисто гипотетически, возможно ли попадание антифриза в ГВС?

Ludvig
Только через теплообменник гиколевый контур. Что еще не понятно? Закрытый контур нужен.
MAverick
Не слушай спецов...
Окей ставил такой калорифер чтоб систему не разморозить при закрытой шиберной задвижке.
Про глюколь у меня ступор. Этилен? Я путаю но кажется тогда пропилен (Этилен в пищевке круто).
Что касается прочих недоспециалистов, так не слушай их. Они бывают в торговых центрах с недопроектировщаки и недоэксплуатанщиками...
Торговый зал это другой пожарный отсек и сделать перевок воздуха ни кто не позволит (явный, как приточками) , а вот включить днем машину в режим отопления эксплуатация себе позволяет. Ну или недопроектировщики ещё славиться знанием норм в 1 крат, не считая вредности, хотя бы скрытую теплоту от людей и влагу. От сюда и душно.

Кстати некоторым спецам важен клюколь, но то что не весь можно лить, они не задумываются.
То что доп контур это круче чем 1-2 калорифера им тоже срать...
Не они же деньги платят.
У меня была идея использовать воздух торгового зала для вентиляции паркинга в СПБ. Вроде и СТУ все равно делать и клапана с 4 часами огнестойкости есть и воздуховоды 2.5 часа тоже не проблема (ну нет лишних Гкал в Питере), но ни кто не смог рассчитать риски. И это была проблема.