ARTEM_ENERGO_AUDIT
Добрый день уважаемые форумчане! Ответьте пожалуйста на несколько вопросов.

1) в режимной карте написана загрузка котла на 145%, как это возможно? ( разве максимально не 100 % ?)

2) перед ХВО ставят водоводяной и пароводяной теплообменник, почему два?

3) коэффициент избытка воздуха по факту меньше, чем в режимке. ( о чем это может говорить?)

4) кто и как определяют процент загрузки котла в режимной карте который указывается ( в процентах)

5) расход м3/год (холодная вода) в Гкал/год (ГВС)- как перевести?

Заранее спасибо)
Смит
Цитата(ARTEM_ENERGO_AUDIT @ 10.1.2017, 14:27) *
Добрый день уважаемые форумчане! Ответьте пожалуйста на несколько вопросов.

1) в режимной карте написана загрузка котла на 145%, как это возможно?

Какого котла-то? ДКВр?
ARTEM_ENERGO_AUDIT
Да, ДКВр. А у ДЕ 110%


ruben
Лично налаживал ДКВР -10 с увеличенной нагрузкой до 14 тонн. Добавляются поверхности нагрева меняются горелки и т.д
Разберитесь, посмотрите паспорт котла-нет ли там реконструкций. Кроме этого проверьте за счёт чего поднята нагрузка. Какие температуры газов перед экономайзером уходящие обмуровки плиты горелки.
Если нет особых нарушений температурного режима то кратковременно повысить нагрузку-я не вижу ничего предосудительного Если это прописано в РК то посмотрите отчёт. Там наладчик должен написать почему такая нагрузка и за счёт чего

Если коэффициент избытка по факту ниже чем в РК-проверьте выбросы. Если СО в норме то режим достаточно экономичный и эффективный. Конечно если все остальные параметры котла в норме. Ну или РК устарела или некачественная, тоже бывает

Процент загрузки котла определяет оперативный персонал. Потянули больше пара-нагрузка котла увеличилась, давление пара и уровень в барабане упали-клапан воды открылся-газ открылся-тягодутье открылось больше ну и так далее. Если на автомате. Если нет-все это делает оперативный персонал
Тепло воды-расход на дельту температур
Valiko
У ДКВР по паспорту завода-изготовителя увеличение производительности до 150 % от номинал. И горелки ГМГ-5 как раз для такой паропроизводительности

Артем, походу, землячек: Гкал/год - эт по украински (Гкал у годыну), по русски Гкал/час.
Смит
to Valiko
По-русски: "Гкал/ч"

Цитата(ARTEM_ENERGO_AUDIT @ 10.1.2017, 15:44) *
Да, ДКВр. А у ДЕ 110%

"Форсировка"...
Valiko
та 10 % может быть, тока чтоб хватало тяги и дутья
Ludvig
Цитата(ARTEM_ENERGO_AUDIT @ 10.1.2017, 14:27) *
Добрый день уважаемые форумчане! Ответьте пожалуйста на несколько вопросов.

1) в режимной карте написана загрузка котла на 145%, как это возможно? ( разве максимально не 100 % ?)

2) перед ХВО ставят водоводяной и пароводяной теплообменник, почему два?

3) коэффициент избытка воздуха по факту меньше, чем в режимке. ( о чем это может говорить?)

4) кто и как определяют процент загрузки котла в режимной карте который указывается ( в процентах)

5) расход м3/год (холодная вода) в Гкал/год (ГВС)- как перевести?

Заранее спасибо)

1. это дело технологов, такое редко, но бывает.
2. тепло надо куда-то утилизировать, но почему перед, а не после, загадка.
3. операторам по мозам надавть надо.
4. технололи по режимной наладке
5. сам посчитаешь, не барин
ARTEM_ENERGO_AUDIT
Цитата(Смит @ 10.1.2017, 15:17) *
Какого котла-то? ДКВр?

да