Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Закрытие пожарных задвижек
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
verg
Добрый день,специалисты.
Появился вопрос,есть ли какой то норматив по которому задвижки открываются автоматически-по сигналу "пожар", а закрываются вручную-типа пока вода в водоканале не кончится-будем лить. Пожар же! Заранее спасибо
denver 22
Нет такого ))).
Система пожаротушения может быть автоматической или запускаться дистанционно/по месту.
А вот останавливать систему - всегда вручную.
santexnik2009
Почему всегда вручную?
А если ограниченный объем пожарного запаса воды и расчетное количество пожаров более одного.
PesPes
Цитата(santexnik2009 @ 18.1.2017, 13:32) *
Почему всегда вручную?
А если ограниченный объем пожарного запаса воды и расчетное количество пожаров более одного.

хотите насос отключать по датчику уровня воды в резервуаре?
verg
Понятно что по датчику уровня не будешь отключать когда всё горит. Меня интересует именно норматив!
santexnik2009
хотите насос отключать по датчику уровня воды в резервуаре?
В чем вопрос? Насос отключается по минимальному уровню воды в резервуаре.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.