Коллеги, установок 10 шт общей тепловой мощностью более 1,2 МВт. Переводить на промежуточный теплообменник с гликолем это целая история с проектированием отдельной насосной станцией, теплообменников вода/гликоль и т.д. Заказчик против, на такой объем это стоит немало денег. Так что только вариант с подогреваемыми боксами.
Цитата(vadimk @ 26.1.2017, 12:22)

Ну сделайте бокс сами. Главное туда обогреватель поставить. Может даже и не на аварийный режим, а на поддержание минимальной температуры в шкафу.
Ваша задача обеспечить циркуляцию через т/о. Система защиты от замерзания должна функционировать даже при отключении системы при пожаре п.12.2, п.12.3 СП60.
Трубопроводы которые находятся за пределами бокса(щита) должны быть нормально изолированы.
Например пример шкафа
http://www.rizur.ru/cat_vso.htmСпасибо! Созвонился, все сделают по нашим требованиям.