Menkaura
Здравствуйте. Прошу помочь с вопросом. Слышал, что есть боксы (щиты) для наружной установки смесительных узлов приточных систем. Якобы в них предусмотрен аварийный электрический подогрев на случай отключения системы. Искал сам, найти не смог. Может кто встречал, подскажите производителя.
vadimk
А в какой ситуации Вы этот бокс(щит) ставите?
Участки трубопроводов до и после щита на улицу или со щита сразу в отапливаемое помещение заходят?
Ну например производитель http://atlant-pro.com/
Menkaura
Установки крышного типа стоят открыто на улице. Вообще нет возможности установить смесительные узлы в отапливаемом помещении внутри здания в непосредственной близости от самих систем. Приходится ставить их на улице на сами приточные системы. Поэтому нужен бокс с подогревом в который можно спрятать смесительный узел.
vadimk
Ну сделайте бокс сами. Главное туда обогреватель поставить. Может даже и не на аварийный режим, а на поддержание минимальной температуры в шкафу.
Ваша задача обеспечить циркуляцию через т/о. Система защиты от замерзания должна функционировать даже при отключении системы при пожаре п.12.2, п.12.3 СП60.
Трубопроводы которые находятся за пределами бокса(щита) должны быть нормально изолированы.
Например пример шкафа http://www.rizur.ru/cat_vso.htm
v-david
Лучше переведите на гликоль с локальным паяным теплообменником. Насоса в узле не нужно будет за его деньги получится промежуточный теплообменник. Да и гимора меньше.
vadimk
Цитата(v-david @ 26.1.2017, 13:28) *
Лучше переведите на гликоль с локальным паяным теплообменником. Насоса в узле не нужно будет за его деньги получится промежуточный теплообменник. Да и гимора меньше.

Согласен. Надежнее гликоль. Но по цене система дороже будет.
v-david
с чего бы это? Если установка одна, то может быть, но для нескольких думаю примерно одинаково.
vadimk
А как схема выглядеть должна на несколько воздухонагревателей?
Паянный теплообменник в теплопункте, на контуре гликоля общий насос. Гребенки и на каждую приточную установку свои трубопроводы с 3-х клапаном типа отклоняющего контура, чтоб обеспечить постоянный расход через паянный теплообменник и переменный в воздухонагревателях?
Menkaura
Коллеги, установок 10 шт общей тепловой мощностью более 1,2 МВт. Переводить на промежуточный теплообменник с гликолем это целая история с проектированием отдельной насосной станцией, теплообменников вода/гликоль и т.д. Заказчик против, на такой объем это стоит немало денег. Так что только вариант с подогреваемыми боксами.

Цитата(vadimk @ 26.1.2017, 12:22) *
Ну сделайте бокс сами. Главное туда обогреватель поставить. Может даже и не на аварийный режим, а на поддержание минимальной температуры в шкафу.
Ваша задача обеспечить циркуляцию через т/о. Система защиты от замерзания должна функционировать даже при отключении системы при пожаре п.12.2, п.12.3 СП60.
Трубопроводы которые находятся за пределами бокса(щита) должны быть нормально изолированы.
Например пример шкафа http://www.rizur.ru/cat_vso.htm

Спасибо! Созвонился, все сделают по нашим требованиям.