Добрый день, господа!
Как вы решаете о необходимости в частотном преобразователе фильтров (на входе или на выходе)? Нигде не найду рекомендаций по вопросу. Очевидно, что с фильтром лучше - защита сети электроснабжения от ВЧ гармоник, снижение ЭМП, повышение cos phi. Как определится?
vovganmgk
Цитата(frosteR @ 2.2.2017, 12:42) *
Добрый день, господа!
Как вы решаете о необходимости в частотном преобразователе фильтров (на входе или на выходе)? Нигде не найду рекомендаций по вопросу. Очевидно, что с фильтром лучше - защита сети электроснабжения от ВЧ гармоник, снижение ЭМП, повышение cos phi. Как определится?


у нормальный частотников встроенные ЭМС фильтра которые решают большое кол-во насущих проблем.
установка доп эмс фильтров согласно рекомендаций производителей частотников
p.s.как пример у schnider(а) все есть в каталогах smile.gif
LordN
у данфоса неплохие доки на эту тему. есть даже программулина которая помогает комплектоваться
Михайло
Фильтры на входе необходимо ставить законодательно (в Европе особенно) для обеспечения ЭМС. В промышленных условиях (там, где есть специалисты-электрики) достаточно фильтра класса A или (по новым стандартам) фильтры категории C3 (они обычно встроенные уже идут).