  Доброго времени суток!
Столкнулся с довольно тривиальной проблемой, не хватает места под потолком для размещения прямоугольных воздуховодов, из-за того, что мешают фланцевые соединения.
Существуют ниппельные соединения прямоугольных воздуховодов, поэтому хотелось бы полюбопытствовать у тех кто так делал, какие ограничения есть при использовании прямоугольных ниппелей и почему не делают на них, а на шинорейках?
 
 
 
  Skaramush
  2.2.2017, 19:48
  
 
  Навскидку, как собираетесь закреплять стык на стороне, обращённой к потолку или к стене?
И где, кроме пластиковых воздуховодов, обнаружили прямоугольные соединения на ниппелях.
 
 
 
 
  Никогда не видел ниппельного соединения прямоугольных стальных воздуховодов. Фланец (шина) для прямоугольного воздуховода - это еще и основное ребро жесткости. Без фланцев он как желе болтается, наглядно на видео видно 
https://youtu.be/oaREI7C5VUw. Думаю если уж совсем все плохо, можно и заколхозить, например срезать нижний фланец и наложить заплатку на стык из полосы жести на заклепки или саморезы (смотря, что за вентиляция). Но говорю сразу - это КОЛХОЗ. По правильному надо выяснить чей косяк сей нестыковки...и возложить на него обязанность купить соответствующие воздуховоды за свой счет.
 
 
 
  Narsilion01
  3.2.2017, 9:17
  
 
  Видел на объекте, причем достаточно не колхозном. Как мне объяснили, вначале на полу соединялись два участка через ниппель прямоугольный(по сути просто кусок прямоугольного воздуховода на минус) и далее вплотную практически монтировалось к потолку. Монтажники проклинали это решение, но тем не менее все работало и не провисало и не дребезжало.
Я сам считаю что это так себе идея, но думал что может есть такая практика и она чем-то оправдана.
 
 
 
  Skaramush
  3.2.2017, 16:37
  
 
  Именно "колхоз", так как НИГДЕ не найдёте описания такого соединения. Ни в СП, ни в пособиях, ни в каталогах производителей.
Не оправдано ничем. Нужно выиграть размер - утопленная шина.
 
 
 
 
  Фирмы монтирующие  системы воздушного отопления используют беcфланцевые прямоугольные воздуховоды и комплектующие из оцинкованной стали с замковым креплением, уточняя что данная система соединения прямоугольных воздуховодов,  ориентирована в первую очередь на низконапорные вентиляционные систем и системы централизованной обработки воздуха.
 
 
 
  Skaramush
  4.2.2017, 11:04
  
 
  Бесфланцевое = ниппельное?
 
 
 
 
  Цитата(Skaramush @ 4.2.2017, 11:04) 

Бесфланцевое = ниппельное?
Нет - части воздуховода соединяются при помощи специальных замков – S и D реек.
Нашёл вроде без рекламы и с переводом, смотреть  где-то с 7:40 
бесфланцевые
  
 
 
  Skaramush
  4.2.2017, 16:40
  
 
  Так о том и речь. А на видео - усложнённый по количеству деталей вариант сборки на шинорейке. Выигрыш (условный) в возможности без особого инструмента делать подгонку по длине на месте.
И только.
 
 
 
  Narsilion01
  6.2.2017, 13:55
  
 
  Спасибо за ответы. Я понял что ниппели для прямоугольных воздуховодов это бред. Будут искаться более адекватные решения.
 
 
 
  Skaramush
  6.2.2017, 14:05
  
 
  Хотите без выступающих элементов - утопленная шинорейка. И собрать можно вплотную к потолку или стене, но не в углу. Хотя и в углу соберётся, но в недоступном углу воздуховода будет свищ.
 
 
 
 
  Фальцевое соединение с надвижными С-образными рейками, смотрели?
Не очень герметично, правда.
 
 
 
 
  А размеры воздуховодов то какие??? Общеобменка? Соединения и герметизация соединений могут быть разные, сильно зависит от разводки сети. Часто бывает что и болты на фланцах хрен закрутишь, например в углу потолка и стены, когда воздховод прижат и к тому и к другому. Но если применить не стандартный инструмент...
PS Если в СП, Снип и тд и тп, чего то нет, то это не значит что другие решения есть колхоз. ИМХО
 
 
 
 
  В подобном углу собрать можно на шинорейку. Стандартным инструментом.
Неплохо, конечно, когда придумываются новые способы выполнить задачу. Но это неплохо, когда не от незнания или лени.
 
 
 
  vsklokoch
  4.4.2017, 17:55
  
 
  Цитата(Skaramush @ 3.2.2017, 17:37) 

Именно "колхоз", так как НИГДЕ не найдёте описания такого соединения.
Приходилось так "колхозить". Просто заказывал обрезки прямоугольного воздуховода ниппельного размера с прокаткой по середине, чтобы не прогибались при соединении.... 
Геморрой редкостный. Собрать можно только "на земое" и поднимать целиком всю конструкцию.
Лучше "8 круглых в ряд..."
 
 
 
 
 
  Цитата(Skaramush @ 6.2.2017, 14:05) 

Хотите без выступающих элементов - утопленная шинорейка. И собрать можно вплотную к потолку или стене, но не в углу. Хотя и в углу соберётся, но в недоступном углу воздуховода будет свищ.
фотографиями воздуховодов с утопленной шинорейкой не поделитесь? 
гугл не находит...
 
 
 
 
  Skaramush
  7.3.2019, 15:23
  
 
  Не поделюсь, нет под рукой. Были прокатные станки (может и выпускаются), валки откатывали отгиб под рейку такой край:
 
 
   