Здравствуйте, такой вопрос по вентиляции.
Очень интересна тема вентиляции и буду очень рад услышать ответ.

Прикладываю схему квартиры. Квартира расположена на 1 этаже в 5-этажной хрущевке. Воздух снаружи здания вероятно идет сверху вниз или снизу вверх постоянно (вдоль здания).

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Кухня, Комнаты 2 и 3 не имеют проблем с вентиляцией. Во всех комнатах есть отопление под окнами. В Комнате 1 проблема - всегда воздух просто стоит статично, даже если открыто окно настежь. Такое ощущение что воздух обходит эту комнату стороной, также можно заметить что в Комнате 1 дверь установлена против ходе движения воздуха. И единственная ситуация при которой сейчас происходит быстрое вентилирование комнаты - это открытое окно + открыта дверь в подъезд.

Комната 1 имеет объем около 30 кубов (13 м2 площадь и 2,5 м потолки).

Я обозначил стены проблемной комнаты буквами a, b, c. Я планирую сделать вентиляционное отверстие в стене b - обозначил его стрелочками. Я хочу установить просто пассивную вентиляционную решетку в стене. Такие вопросы:
1) Правильно ли выбрано расположение прорубки вентиляции? И если нет - как можно уточнить движения воздуха по квартире и розу ветров вокруг дома? (если это необходимо)
2) Где лучше сделать вентиляцию по высоте? Вверху стены или внизу?
3) Ну и вопрос по размеру дыры и вентиляционной решетки? Как его прикинуть? Достаточно будет решетки 20 х 6 см? Или 40 х 10 см? Я могу посчитать любые размеры прочих комнат если это необходимо.
vsklokoch
Боюсь спросить:
1. Если открытая дверь не спасает, как спасет крохотная (в сравнении с дверью) решетка (да хоть 1000х500)?
2. Квадратик в коридоре, случаем, не кондиционер? :blink
deltashadow
Цитата(vsklokoch @ 6.2.2017, 3:47) *
Боюсь спросить:
1. Если открытая дверь не спасает, как спасет крохотная (в сравнении с дверью) решетка (да хоть 1000х500)?
2. Квадратик в коридоре, случаем, не кондиционер? :blink


Спасибо!

1) А не будет ли влиять то что решетка будет расположена на прямой линии между окнами? Или воздух из комнаты вытягивается как-то иначе? А если не такая вытяжка то как вообще решить эту проблему?) Ведь эта проблемная комната - моя, тут очень душно и я не знаю что делать)
2) Квадратик в коридоре это шкаф)))

Skaramush
1. Вытяжка, особенно естественная, не работает без притока.,
2. Воздух всегда идёт по линии наименьшего сопротивления. Кратчайшим путём от "точки входа" к "точке выхода".

Теперь ещё раз задайте свои вопросы.