Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ВЕ в хрущевках с магазином на 1 этаже
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
VasiliAK
Добрый день. На объекте ( 5 этажный кирпичный жилой дом с магазином на первом этаже ) идет реконструкция. И заказчик хочет использовать старые системы ВЕ.
Объект 5 этажная хрущевка 8 подъездная. Есть в теории 64 шахты от квартир которых нет на первом этаже а шахты скорее всего есть. И плюс еще странные шахты в несущей стене которая идете посередине дома и выходит в конек если ее продлить. Почему странные? Сам живу в таком доме, но вент шахт нет в этой стене эта меж комнатная стена. А шахты есть на первом этаже
Чтобы не врезаться в шахты соседей, не знаете по какому принципу шло построение вент шахт? С 1 по 5-ый.
Пытался найти тип дома но не нашел похожие, не наши казахстанские дома в России таких не видел. Хрущевка 64 годов. С маленькими квартирами 4 квартиры на площадке. Кирпичная. Шахты это стены подъезда. Еще двух квартир эта стена между оставшимися двумя квартирами. Щитки в квартирах.
Есть у кого опыт? Тянуть новые трубы выше кровли а их около 10 это война с соседями, да и дорого выходит. Трубы все в кожухе. Закзачик хочет старые системы использовать. Вот и ломаем голову.
Если у кого есть чертежи систем ве старых домов или опыт использования таких систем с магазином на первом этаже. Поделитесь пожалуйста. И может кто знает как делится шахта между потребителями с первого по пятый этаж.
Composter
непонятно что вы хотите. там для кажого этажа своя шахта? или вы хотите подключиться в коллектор из квартир? если второй вариант то нельзя.
Амиго
скорее всего схема со спутниками. незя туда магазин.

Посморите на чердаке. Если в шахте 5 каналов значит отдельные кирпичные каналы. Значит можно юзать. Иначе искать место на фасаде подальше от окон квартир.
WAKO
Был печальный опыт реконструкции парикмахерской в похожем доме. Из нежилого помещения было 2 вытяжных канала, управляющая компания заверила нас что они отдельные от жилья. Подключили к ним вытяжку, и на следующий день прибежал житель сверху, оказалось что канал совмещен с ВЕ жильцов. Дунули ему в ванную. Слава богу второй канал был отдельный. По старым нормам можно было совмещать ВЕ жилых и нежилых помещений, да и делались они без спутников, поэтому Вам скорее всего придется обследовать каналы с крыши. Также скорее всего вам придется чистить эти каналы т.к. их вряд ли кто-то чистил до вас. В нашем случае канал был заросший процентов на 60.
VasiliAK
Системы отдельные ведь в шахтах? Или могут быть совмещенные. Спутников тогда ещё не было
WAKO
В нашем случае был один кирпичный канал на нежилое пом. и общий кирпичный канал на все этажи. Бывают в старых домах асбоцементные трубы вмурованные в стену.
elessar
зачем гадать и надеяться на авось - закажите обследование интересующих вас каналов (акт ВДПО). убьете 4 зайцев:
1. узнаете можно ли использовать.
2. состояние вентканала.
3. вероятно не придется прокладывать по фасаду.
4. официальное заключение.

минус, конечно, тоже есть. если использовать нельзя, то акт "впустую".
VasiliAK
У нас негде такое заказать )). Делать только самим.
Посмотрел, нашел столько серий вент боков со спутниками. Теперь интересно понять. В каких домах такие блоки применялись? Новое хорошо забытое старое.
advokat54
где чертежи хрущевки взять?
вопрос: почему на 2 этаже нет балконов (на 1ом столовая, магазины)
инж323
вспоминал хрущевки с встроенным магазом, но все отчего то кирпичные. И там чаще всего каналы ВЕ были без объединения- шли с каждого этажа в некий сборный коллектор на чердаке и затем шахта( или прямиком выходили на кровлю сразу эдакой шахтой с 4-5 каналами и рядом с\у почти такая же шахта выходила). просто много где хрущевки и 4-х этажные были.
но где как в какой конкретно тут только обследование натурное поможет- вариаций слишком много по стране.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.