Как управлять 5ст. автотрансформатором (регулятор скорости) от вх. напряжения 0-10В?
Есть схема конвертера или готовое устройство? Кто сталкивался с такой проблемой подскажите как реализовать это практике.
на практике задачу решает любой плк с одним AI и с пятью DO
serge197a
12.2.2017, 18:01
Смотрите в сторону программируемого реле с аналоговым входом.
или ПЛК с али типа
https://ru.aliexpress.com/item/PLC-Industri...20b08&tpp=1
Kotlovoy
12.2.2017, 18:27
Если контакт реле включится до момента отключения предыдущего хотя бы на миллисекунды - контактам хана. Время отпускания реле всегда больше времени включения. Т.е. необходимо Dead Time.
Подобное устройство имеют релейные стабилизаторы напряжения. Но заточены под другую задачу.
По самые по...
12.2.2017, 18:54
Если реле не должны быть связаны, то ПР200-220.4.0.0 от "овечек", но можно использовать лишь 4 реле, а если могут быть связаны, то аж 8 реле! Плюс ко всему раздельная реализация 5-ти компараторов на вход 0...10В, с заданным гистерезисом, и часы реального времени, до кучи..
Если коммутация вторичных обмоток, то можно все пять скоростей между собой перемкнуть на 5 минут и ничего не сгорит.
Никакого времени задержки не надо. В любом случае внутренние контакты ПЛК промежуточные и они должны замыкать силовые реле, которые в свою очередь замыкают вторичные обмотки транса.
Автор, как писали выше, купи самое простое программируемое реле с минимум одним аналоговым входом и пятью цифровыми выходами.
Такая логика управления на многих пятиступенчатых трансформаторах с аналоговым входом управления, вот пример
http://www.arktika.ru/html/ovte.htm
На ОВЕНе ПР114 решить можно ( в т.ч. и время запаздывания контактов), но дорого, а вот про китайцев я не подумал. Цена очень подкупает, буду пробовать если осилю программирование.
Kotlovoy
12.2.2017, 19:03
Цитата(grenka @ 12.2.2017, 18:57)

Если коммутация вторичных обмоток
А разве у автотрансформаторов бывают вторичные обмотки?
Цитата(grenka @ 12.2.2017, 18:57)

Такая логика управления на многих пятиступенчатых трансформаторах с аналоговым входом управления, вот пример
http://www.arktika.ru/html/ovte.htmВот это мне подходит. А регуляторы скорости OVTE - трансформаторный?
Цитата(ggenn @ 12.2.2017, 19:08)

Вот это мне подходит. А регуляторы скорости OVTE - трансформаторный?
Да
coverart
12.2.2017, 22:59
купите частотник для однофазных конденсаторных двигателей. он в 2 раза дешевле OVTE
Для таких проблем достаточно привода Белимо с 0-10В. Привод крутится, нажимает на концевики, обмотки коммутируются. Полагаю, это та конструкция с которой вы справитесь.
Blade runner
13.2.2017, 9:57
Белимо не подойдет . У него 2... 10 В.
А идея хороша.
coverart
13.2.2017, 10:37
Белимовский привод стоит как частотное. Нужен ещё трансформатор и некоторое время на колхоз. Зачем?
Blade runner
13.2.2017, 10:40
Идея хороша как еще один вариант, предположим есть и то другое, а вокруг тундра.
Цитата(coverart @ 12.2.2017, 22:59)

купите частотник для однофазных конденсаторных двигателей. он в 2 раза дешевле OVTE
Вы имеете в виду эти (http://cityron.ru)
У меня коллеги жаловались на их ненадежность. Если кто использовал этот девайс отпишитесь как он работает. Не "стучат" обмотки как при димере.
coverart
13.2.2017, 19:07
Я лично использовал Erman
http://www.erman.ru/chastotnye_preobrazova...0-02_ermangizerЕсть еще оптидрайв(дорогие) и текорп вроде.
Blade runner
13.2.2017, 19:59
Цитата(ggenn @ 13.2.2017, 16:45)

Если кто использовал этот девайс отпишитесь как он работает. Не "стучат" обмотки как при димере.
[/size]
У меня есть такой , который поменьше , работает бесшумно. Для маленьких двигателей самое то.
Про надежность ничего сказать пока не могу.
...............
Частотник для однофазных двигателей тоже использовали, Innovert вроде назывался.
Возьми наконец диммер 0-10В и регулируй наздоровье. Чего огород городить.
Я вот тоже, как говорится не всосал чего хочет автор. Начали за здравие, кончили за упокой.
Задача: вход 0-10, выход ступенчато пять скоростей.
Цитата(Blade runner @ 13.2.2017, 9:57)

Белимо не подойдет . У него 2... 10 В.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Blade runner
14.2.2017, 13:10
Цитата(ViS @ 14.2.2017, 10:36)

Не понятно, Вы подтверждаете или отрицаете ?
EnErgynEEr
14.2.2017, 13:57
У Metz Connect есть подобные пороговые переключатели, позволяющие и как дискретные в 0-10 конвертировать и 0-10 в дискретные (24 или 230).. Например:
http://www.metz-connect.com/ru/products/110666 - включается от 0-10 с заданным порогом и гистерезисом (в параллель видел в шкафу их два от одного выхода ПЛК, но 5 уточнить как будет).
http://www.metz-connect.com/ru/products/11043413 - включаются 3 реле по очереди от одного 0-10 сигнала.
http://www.metz-connect.com/ru/products/11043513 - включает в любой последовательности (по своей таблице от 0 до 7,5 Вольт) 4 реле 40V/100mA.
Все сильно зависит от того, как эти выходы включаться должны.
Подобные штуки есть у Sontay Ltd.
Описание прилагается.
Цитата(Blade runner @ 14.2.2017, 13:10)

Не понятно, Вы подтверждаете или отрицаете ?
Отрицаю. Там же английским по белому написано, что есть выбор 2-10 или 0-10.
Blade runner
15.2.2017, 15:09
тОЧНО. у ЭТОГО ПРИВОДА ЕСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ.
тут рекомендуют частотники для конденсаторных однофазных вентиляторов, это симмисторы и тиристоры что ли?
Не станет ли неприятным бонусом гул от вентилятора, который вы получите вместе с этим "частотником"?
Увидел тему и решил поделиться. Недавно дали потестить контроллер фирмы АЕКОН :
http://iecon.ru/ru_ru/production/komponent...relay/index.phpНа этом контроллере ваша задача легко решается. Есть несложная среда программирования ( на сайте производителя) . Вечерочек посидел и написал программу.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлатолько вот релейных выходов четыре
программу прилагаю:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЕсли нужны комментарии - пишите
kosmos440o
5.5.2017, 11:50
Цитата(ggenn @ 13.2.2017, 18:45)

Вы имеете в виду эти (http://cityron.ru)
У меня коллеги жаловались на их ненадежность. Если кто использовал этот девайс отпишитесь как он работает. Не "стучат" обмотки как при димере.
Я снимал их с объекта, ставил нормальные ПЧ. У меня были однофазные движки, на одном убило конденсатор, второй как-то непонятно по скорости работал и электроника глохла.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.