Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трансформаторный регулятор с управлением 0-10В
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
ggenn
Как управлять 5ст. автотрансформатором (регулятор скорости) от вх. напряжения 0-10В?
Есть схема конвертера или готовое устройство? Кто сталкивался с такой проблемой подскажите как реализовать это практике.
LordN
на практике задачу решает любой плк с одним AI и с пятью DO
serge197a
Смотрите в сторону программируемого реле с аналоговым входом.
или ПЛК с али типа
https://ru.aliexpress.com/item/PLC-Industri...20b08&tpp=1
Kotlovoy
Если контакт реле включится до момента отключения предыдущего хотя бы на миллисекунды - контактам хана. Время отпускания реле всегда больше времени включения. Т.е. необходимо Dead Time.
Подобное устройство имеют релейные стабилизаторы напряжения. Но заточены под другую задачу.
По самые по...
Если реле не должны быть связаны, то ПР200-220.4.0.0 от "овечек", но можно использовать лишь 4 реле, а если могут быть связаны, то аж 8 реле! Плюс ко всему раздельная реализация 5-ти компараторов на вход 0...10В, с заданным гистерезисом, и часы реального времени, до кучи..
grenka
Если коммутация вторичных обмоток, то можно все пять скоростей между собой перемкнуть на 5 минут и ничего не сгорит.
Никакого времени задержки не надо. В любом случае внутренние контакты ПЛК промежуточные и они должны замыкать силовые реле, которые в свою очередь замыкают вторичные обмотки транса.

Автор, как писали выше, купи самое простое программируемое реле с минимум одним аналоговым входом и пятью цифровыми выходами.

Такая логика управления на многих пятиступенчатых трансформаторах с аналоговым входом управления, вот пример http://www.arktika.ru/html/ovte.htm
ggenn
На ОВЕНе ПР114 решить можно ( в т.ч. и время запаздывания контактов), но дорого, а вот про китайцев я не подумал. Цена очень подкупает, буду пробовать если осилю программирование.
Kotlovoy
Цитата(grenka @ 12.2.2017, 18:57) *
Если коммутация вторичных обмоток

А разве у автотрансформаторов бывают вторичные обмотки?
ggenn
Цитата(grenka @ 12.2.2017, 18:57) *
Такая логика управления на многих пятиступенчатых трансформаторах с аналоговым входом управления, вот пример http://www.arktika.ru/html/ovte.htm


Вот это мне подходит. А регуляторы скорости OVTE - трансформаторный?
cauto
Цитата(ggenn @ 12.2.2017, 19:08) *
Вот это мне подходит. А регуляторы скорости OVTE - трансформаторный?
Да
coverart
купите частотник для однофазных конденсаторных двигателей. он в 2 раза дешевле OVTE
Ludvig
Для таких проблем достаточно привода Белимо с 0-10В. Привод крутится, нажимает на концевики, обмотки коммутируются. Полагаю, это та конструкция с которой вы справитесь.
Blade runner
Белимо не подойдет . У него 2... 10 В.
А идея хороша.
coverart
Белимовский привод стоит как частотное. Нужен ещё трансформатор и некоторое время на колхоз. Зачем?
Blade runner
Идея хороша как еще один вариант, предположим есть и то другое, а вокруг тундра.
ggenn
Цитата(coverart @ 12.2.2017, 22:59) *
купите частотник для однофазных конденсаторных двигателей. он в 2 раза дешевле OVTE


Вы имеете в виду эти (http://cityron.ru)


У меня коллеги жаловались на их ненадежность. Если кто использовал этот девайс отпишитесь как он работает. Не "стучат" обмотки как при димере.
coverart
Я лично использовал Erman
http://www.erman.ru/chastotnye_preobrazova...0-02_ermangizer
Есть еще оптидрайв(дорогие) и текорп вроде.
Blade runner
Цитата(ggenn @ 13.2.2017, 16:45) *
Если кто использовал этот девайс отпишитесь как он работает. Не "стучат" обмотки как при димере.
[/size]

У меня есть такой , который поменьше , работает бесшумно. Для маленьких двигателей самое то.
Про надежность ничего сказать пока не могу.
...............
Частотник для однофазных двигателей тоже использовали, Innovert вроде назывался.
Ludvig
Возьми наконец диммер 0-10В и регулируй наздоровье. Чего огород городить.
grenka
Я вот тоже, как говорится не всосал чего хочет автор. Начали за здравие, кончили за упокой.

Задача: вход 0-10, выход ступенчато пять скоростей.
ViS
Цитата(Blade runner @ 13.2.2017, 9:57) *
Белимо не подойдет . У него 2... 10 В.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Blade runner
Цитата(ViS @ 14.2.2017, 10:36) *

Не понятно, Вы подтверждаете или отрицаете ?
EnErgynEEr
У Metz Connect есть подобные пороговые переключатели, позволяющие и как дискретные в 0-10 конвертировать и 0-10 в дискретные (24 или 230).. Например:
http://www.metz-connect.com/ru/products/110666 - включается от 0-10 с заданным порогом и гистерезисом (в параллель видел в шкафу их два от одного выхода ПЛК, но 5 уточнить как будет).
http://www.metz-connect.com/ru/products/11043413 - включаются 3 реле по очереди от одного 0-10 сигнала.
http://www.metz-connect.com/ru/products/11043513 - включает в любой последовательности (по своей таблице от 0 до 7,5 Вольт) 4 реле 40V/100mA.

Все сильно зависит от того, как эти выходы включаться должны.
DC-RU
Подобные штуки есть у Sontay Ltd.
Описание прилагается.
ViS
Цитата(Blade runner @ 14.2.2017, 13:10) *
Не понятно, Вы подтверждаете или отрицаете ?

Отрицаю. Там же английским по белому написано, что есть выбор 2-10 или 0-10.
Blade runner
тОЧНО. у ЭТОГО ПРИВОДА ЕСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ.
Kraeved
тут рекомендуют частотники для конденсаторных однофазных вентиляторов, это симмисторы и тиристоры что ли?
Не станет ли неприятным бонусом гул от вентилятора, который вы получите вместе с этим "частотником"?
p.dim69
Увидел тему и решил поделиться. Недавно дали потестить контроллер фирмы АЕКОН : http://iecon.ru/ru_ru/production/komponent...relay/index.php
На этом контроллере ваша задача легко решается. Есть несложная среда программирования ( на сайте производителя) . Вечерочек посидел и написал программу.


Нажмите для просмотра прикрепленного файла

только вот релейных выходов четыре

программу прилагаю: Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Если нужны комментарии - пишите smile.gif


kosmos440o
Цитата(ggenn @ 13.2.2017, 18:45) *
Вы имеете в виду эти (http://cityron.ru)


У меня коллеги жаловались на их ненадежность. Если кто использовал этот девайс отпишитесь как он работает. Не "стучат" обмотки как при димере.


Я снимал их с объекта, ставил нормальные ПЧ. У меня были однофазные движки, на одном убило конденсатор, второй как-то непонятно по скорости работал и электроника глохла.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.