Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сухотруб на всасе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Ev9eniy
Проектируем насосную пожаротушения. Точка запитки насоса находится в 30м от него. Допускается ли использовать всасывающий трубопровод насоса сухотрубом?
Хочу заложить такую логику:
1.)вкл. кнопупку пожар
2) задвижка с электроприводом на всасывающем трубопроводе в точке запитки открывается от сигнала кнопки пожар;
3) Всасывающий трубопровод и насос начинают заполняться водой;
3) Датчик "заполнения насоса" дает сигнал на вкл. насос
4) задвижка с электроприводом на напоре открывается.
Начинаем тушить пажарsmile.gif
ViC
Цитата(Ev9eniy @ 15.2.2017, 10:52) *
Проектируем насосную пожаротушения. Точка запитки насоса находится в 30м от него. Допускается ли использовать всасывающий трубопровод насоса сухотрубом?
Хочу заложить такую логику:

Сгорело все к тому моменту.
Система должна быть заполнена водой.

СП 8.13130.2009
7.2 Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом.

Кроме того, есть пункт, который гласит, что включение пож.насоса должно быть не позднее 5 минут после подачи сигнала "Пожар".
Ev9eniy
Цитата(ViC @ 15.2.2017, 11:24) *
Сгорело все к тому моменту.
Система должна быть заполнена водой.

СП 8.13130.2009
7.2 Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом.

Кроме того, есть пункт, который гласит, что включение пож.насоса должно быть не позднее 5 минут после подачи сигнала "Пожар".

успем включить насос за 5 мин

Цитата(ViC @ 15.2.2017, 11:24) *
Сгорело все к тому моменту.
Система должна быть заполнена водой.

СП 8.13130.2009
7.2 Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом.

Кроме того, есть пункт, который гласит, что включение пож.насоса должно быть не позднее 5 минут после подачи сигнала "Пожар".

условно он же подзаливом, если задвижка откроется залив будет же
ViC
Цитата(Ev9eniy @ 15.2.2017, 11:31) *
условно он же подзаливом, если задвижка откроется залив будет же

Ключевое слово "условно". Система должна быть заполнена водой.
Ev9eniy
Цитата(ViC @ 15.2.2017, 11:33) *
Ключевое слово "условно". Система должна быть заполнена водой.

Спасибо))))