Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Honeywell Xl5010
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
kozerog1
Слетела программа контроллера xl 5010 после отключения питания.
Просьба - помогите с firmware для контроллера , год примерно 2000-2003.
Версия firmware примерно 2.6.02 или 2.06.2 точнее не могу сказать.

magnat2011
попробуйте выкачать из фреш епрома контроллера.
может вам повезет и там ее сохранили...
kozerog1
Проверил FLASH EEPROM - копии нет
kozerog1
Проблема решена.
Тему можно закрыть.
Спасибо
service86
Напишите как решили?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.