vovganmgk
собственно вопрос, при расключении шкафов автоматизации, если нету так такового проекта
к примеру систем вентиляции:
-вентилятор
-насос
-привода
-термоконтакты оборудования
-привод 2-х или 3-х ходового крана
-датчики температурные
-пресостаты, термостаты и тому подобное
-противопожарные клапана
и тому подобное
ees-tech
Силовые нагрузки в соответствии с мощностью оборудования, датчики по рекомендациям производителя.

А какими проводами и кабелями у Вас это все сведено в щит?
vovganmgk
Цитата(ees-tech @ 2.3.2017, 17:03) *
Силовые нагрузки в соответствии с мощностью оборудования, датчики по рекомендациям производителя.

А какими проводами и кабелями у Вас это все сведено в щит?


меня интересуют марки кабелей, ВВГ, ПВС, КВВГ, МКЭШ и тому подобное, мощности оборудования ни причем, по датчикам рекомендации производителей опять же сечения и жильность указывается а не марка
elexm
Цитата(vovganmgk @ 2.3.2017, 14:16) *
меня интересуют марки кабелей, ВВГ, ПВС, КВВГ, МКЭШ и тому подобное, мощности оборудования ни причем, по датчикам рекомендации производителей опять же сечения и жильность указывается а не марка

Для датчиков температуры
на первом месте материал - медь
на втором сечение - не менее 0,35 а лучше 0,5
на третьем одинаковая длина проводов для подключения
по трех (четырех) проводке.
AndreyStr
-вентилятор - ввг нг ls
-насос - ввг нг ls
-привода ввг нг ls
-термоконтакты оборудования ввг нг ls / пугнп
-привод 2-х или 3-х ходового крана ввг нг ls
-датчики температурные пугнп
-пресостаты, термостаты и тому подобное пугнп / пвс
-противопожарные клапана ввг нг ls + 2хввг нгls
и тому подобное - и тому подобное

но в ход могут пойти КВВГ, МКЭШ

Цитата(vovganmgk @ 2.3.2017, 13:16) *
меня интересуют марки кабелей, ВВГ, ПВС, КВВГ, МКЭШ и тому подобное, мощности оборудования ни причем, по датчикам рекомендации производителей опять же сечения и жильность указывается а не марка



Да, на датчики рекомендации производитель может и не дает.
Но в большинстве исполнительной документации на шкафы управления вентиляции (веза,корф,вертро,лиссант как пример.) могут быть расписаны И КАБЕЛЬ,И МАРКА, И СЕЧЕНИЕ.