Andriano
Люди, может кто встречался с такой неисправностью ЧП MM420: при нажатии на кнопку пуск панели ВОР, щёлкает релюха в преобразователе, на экране высвечивается P----- , но двигатель молчит, я так понимаю преобразователь перезагружается sad.gif ошибок не каких нет! Сброс на заводские установки не помогает. Что это может быть????
Drahtor
Может короткое во внутреннем источнике 24В?
Andriano
А IGBT модуль не мог выйти из строя? Вообще изначально проблема была в том что, частота прыгала от 0 до 52 Гц, двигатель не запускался(смотри прикреплённый файл). При разборке обнаружены три вздутых электролитических конденсатора. 2 стоят на блоке питания 470 мкФ 10В, а третий не могу разобраться, номинал у него 39мкФ 35В. Все они заменены. Но пока без результатно sad.gif