Цитата(Алексей Ф @ 9.3.2017, 1:03)

Я с Вами полностью согласен, проблема в том что с одной стороны заказчик хочет центральный кондиционер с рекуперацией тепла, охлаждением нагревом, что бы экономить затраты. с другой стороны не хочет делать проект. и говорит вот поставте мне двукратный обмен и дайте гарантию, что все будет прохладно летом. при этом места для прокладки воздуховодов ограничено.
мы изначально предложили сделать установку с однократным обменом и дополнить ее системой VRF или чиллер фанкойл.
Но кто то ему предложил центральный кондиционер с двукратным обменом, он получился дешевле и как всегда все перестали слышать друг друга.
попробую вычислить тепловой баланс.
Полагаю,
не стОит составлять тепловой баланс, если вообще не известно будущее назначение помещения. Вполне допускаю, что для ассимиляции теплоизбытков в торговом зале (как в Вашем 1-ом посте) достаточно 2-х крат. Но проблема в другом -
такой кратностью невозможно обеспечить равномерность поддержания температуры по всей площади РЗ. Т.е. расчётная кратность в помещении зависит от воздухораздачи - для воздушного охлаждения/отопления центральной системой необходимо обеспечивать 5-6 кратный воздухообмен
В
этой книге на стр. 13 указано
Цитата
Практически считается, что при циркуляции воздуха менее пяти объемов помещения в 1 ч нельзя достичь удовлетворительной равномерности параметров.
Так что
Ваше предложение было совершенно справедливо - чаще всего для торговых залов применяется именно такое решения