Нинон
Добрый день!
У нас в проекте предусматривается паровая распределительная гребенка. По правилам Ростехнадзора коллектора с диаметром менее 150 мм не подлежат регистрации.
Отводов много, ещё плюс штуцер под предохранительный клапан.
Теперь вопрос: нужно ли учитывать диаметр штуцера под предохранительный клапан при расчете диаметра гребенки?
Спасибо.
FonViZZin
Здравствуйте.
Нет, не нужно.
Нинон
Спасибо.