Татьяна З
Здравствуйте! Заменяю элеваторный узел смешения на системе отопления на насосный узел в ИТП 5-ти этажного жилого дома(кроме этого будет замена теплообменника ГВС). При подборе регулирующего клапана столкнулась с проблемой нехватки давления. Перепад давления достаточно маленький, 5 м. Подскажите пожалуйста что в таком случае делать или может что-то не правильно считаю(расчет прилагаю)

P.S. С ИТП опыта мало, если можно, то всё по подробнее unsure.gif (в основном занимаюсь отоплением и вентиляцией)
Смит
Цитата(Татьяна З @ 8.4.2017, 21:26) *
Здравствуйте! Заменяю элеваторный узел смешения на системе отопления на насосный узел в ИТП 5-ти этажного жилого дома(кроме этого будет замена теплообменника ГВС). При подборе регулирующего клапана столкнулась с проблемой нехватки давления. Перепад давления достаточно маленький, 5 м.

Как же элеватор работал?! newconfus.gif
Татьяна З
Для меня это тоже загадка, со слесарем общаться буду в понедельник..
Барабан
Сколько у Вас потери на саму систему отопления? Перепад на регулирующем клапане должен быть не менее потери давления в СО. По расходу и потере давления в клапане находите Кv клапана.
Затем ставите насос на подающем трубопроводе после узла смешения с запасом на преодоление потерь давления в СО в регулирущем клапане и регуляторе перепада давления.



Смит
Цитата(Барабан @ 9.4.2017, 2:33) *
Затем ставите насос на подающем трубопроводе после узла смешения с запасом на преодоление потерь давления в СО в регулирущем клапане и регуляторе перепада давления.

Странная рекомендация, мягко говоря... unsure.gif
ssn
Цитата(Барабан @ 9.4.2017, 2:33) *
Сколько у Вас потери на саму систему отопления? Перепад на регулирующем клапане должен быть не менее потери давления в СО. По расходу и потере давления в клапане находите Кv клапана.
Затем ставите насос на подающем трубопроводе после узла смешения с запасом на преодоление потерь давления в СО в регулирущем клапане и регуляторе перепада давления.


если система зависимая с насосом циркуляции во вторичном контуре (если насос на обратке или подаче), то отношение потерь давления на клапане и в системе не играет роли. для тепловых сетей не будет такой величины как потери в системе отопления, их будет решать цирк насос. по этому, 5 метров перепада на вводе самое то. выбираете клапан на потерю порядка 3 метров, проверяете потерю при полностью открытом клапане и все.
jota
http://www.ktto.com.ua/online_project/itp
здесь найдёте ответы
Смит
Цитата(jota @ 9.4.2017, 10:49) *
http://www.ktto.com.ua/online_project/itp
здесь найдёте ответы

Сейчас попробовал... Лажа какая-то. thumbdown.gif
jota
Не нравится? На сайте Данфосс есть онлайн программы подбора клапанов.
Украинцы, в своё время, неплохо поработали, создав сайт (линк выше) на основе разрозненных программ Данфосс и ТА
Смит
Цитата(jota @ 9.4.2017, 11:17) *
Украинцы, в своё время, неплохо поработали, создав сайт (линк выше) на основе разрозненных программ Данфосс и ТА

Ну, да... Они "неплохо поработали" и в написании известной книги об ИТП: и у начинающего, и у специалиста вынос мозга происходит на "Раз!". wink.gif
jota
Ага, как начали выносить, так там бабы, пьянки и как добыть бабло.
А где ИТП?
ИТП?..... не, не знаем. Может выпад на повороте..... smile.gif
Шутка!
Татьяна З
Цитата(ssn @ 9.4.2017, 11:50) *
если система зависимая с насосом циркуляции во вторичном контуре (если насос на обратке или подаче), то отношение потерь давления на клапане и в системе не играет роли. для тепловых сетей не будет такой величины как потери в системе отопления, их будет решать цирк насос. по этому, 5 метров перепада на вводе самое то. выбираете клапан на потерю порядка 3 метров, проверяете потерю при полностью открытом клапане и все.



Разъясните пожалуйста:
1) клапан должен гасить давление 3м при расчетном расходе СО?
2) для чего проверять потерю на полностью открытом клапане?(убедится что клапан сможет пропустить расчетный расход?)


Также подбираю клапан на ГВС, получается что потери клапана уже необходимо сравнивать с потерями греющего контура(ставлю кожухотрубный теплообменник, потери 0,12 м )?
испытатель
Цитата(Смит @ 9.4.2017, 8:22) *
Ну, да... Они "неплохо поработали" и в написании известной книги об ИТП: и у начинающего, и у специалиста вынос мозга происходит на "Раз!". wink.gif

Да ладно. Дело вкуса конечно. Мне кое что тоже не нравится, но систематизация налицо, например, комплектация слишком конъюнктурная. Почему это только Данфоссу приписывается? У него свое наличествует. http://heating.danfoss.ru/newsstories/cf/d...f=17179918411#/ А с программами "афиллированных фирм" я уже с третьей сталкиваюсь.
ssn
удалил
Смит
Цитата(Татьяна З @ 9.4.2017, 16:24) *
Разъясните пожалуйста:
1) клапан должен гасить давление 3м при расчетном расходе СО?
2) для чего проверять потерю на полностью открытом клапане?(убедится что клапан сможет пропустить расчетный расход?)

Также подбираю клапан на ГВС

Схема-то какая будет?
Есть тема Схема подмеса обратки - трехходовой или двухходовой, Возможна ли замена
Lamo
Ну 5 метров еще шикарный перепад.
берете потери на клапане метр и рассчитываете. Правда он будет немного лошадиный.