Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста!
На объекте имеются тепловые завесы с водяным теплообменником.
По месту установлен HMI со встроенным датчиком температуры. Управление клапаном, вентилятором и сигнал от концевого выключателя ворот заводятся на пульт.
Но получается, что калорифер остается незащищенным.
В итоге было принято решение поставить датчик температуры обратной воды и завести его на ближайший шкаф вентиляции.
Идея такая, что если у диспетчера выскочит оповещение об угрозе заморозки, он позвонит охраннику и тот с местного пульта повысит уставку.
Хочу знать ваше мнение: насколько такое решение имеет место быть?
Или может поставить по месту термостат и завести его скажем паралелльно с концевиком - типа либо от концевика заработает, либо при угрозе заморозки?