Полная версия этой страницы:
Горелка Riello Mb 8 Sm Blu
Alexander_hard
15.4.2017, 16:31
Доброго времени суток.
Уважаемые коллеги!
Имеется горелка Riello mb 8 sm blu(8300кВт), котел Buderus S825L-5200, топливо природный газ.
Собственно вопрос в следующем, имеется сильная вибрация и гул на определенном режиме. Убрать возможно только при повышении CO до 500-700ppm.
Менялись положения газовых сопел до меня неоднократно, сейчас 2 сопла стоят тангенциально, остальные радиально. По положению газовых сопел никакой информации в документации на данную горелку нет.
Также интересует вопрос по регулировке головки горелки, по официальной документации при работе в вилке мощностей 3450-5900кВт головка должна быть закреплена в 0 положении неподвижно, соответственно тяга снята. По факту тяга стоит на 5 положении, что соответствует диапазону мощностей 5500-6500кВт.
Возможно кто сталкивался с данной горелкой и ее наладкой.
И часть фотографий, котел из-за проблем с шиберами работал некоторое время с сильным химнедожогом.
Вопрос в следующем, с чем связано отложение сажи в определенном месте (черное пятно)?
Alexander_hard
15.4.2017, 18:57
Спасибо. Тему по ссылке прочел ранее.
Гул, обычно характеризует избыток воздуха. Отсутствие гула при недожоге и аккуратное пятно сажи - взаимосвязаны. Как было сказано "положение сопел менялось не единожды и неоднократно", думаю, в этом решение, однако. "Фонит" одно из сопел.
Alexander_hard
16.4.2017, 3:40
В плане наличия сажи, это частный случай был, следствие неисправности шиберов, фотографии сделаны как раз после ремонта шиберов. Заинтересовало пятно сажи. Сопла повернуты симметрично, но пятно возникло именно слева.
Во всех режимах работы имеем СО 0-10ppm, O2 3-4%. На определенном режиме( мощность порядка 45%) имеется сильнейшая вибрация и гул. Убрать удается только прижатием воздуха, СО тогда растет до 500-700ppm, гул и вибрация пропадает... В таком режиме не работали, было найдено опытным путем.
Цитата(Alexander_hard @ 15.4.2017, 16:31)

по официальной документации при работе в вилке мощностей 3450-5900кВт головка должна быть закреплена в 0 положении неподвижно, соответственно тяга снята. По факту тяга стоит на 5 положении, что соответствует диапазону мощностей 5500-6500кВт.
Что препятствует перейти в положение "0"?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.