Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вытяжная венткамера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
OV!K
Добрый вечер, правильно ли я понимаю, что у меня в вытяжную венткамера (она вся под EI45) заходят вытяжные воздуховоды через ОЗК. Далее вентиляторы и общий сбор воздуховодов в огнезащитную шахту и на кровлю. Вопрос, правильно понимаю, что при таком раскладе уже после вентиляторов ОЗК не ставятся на входе в шахту? И воздуховоды не покрываются ничем? То есть просто напрямую спокойно заходят в шахту и наружу?
MAverick
Цитата(OV!K @ 18.4.2017, 22:47) *
Добрый вечер, правильно ли я понимаю, что у меня в вытяжную венткамера (она вся под EI45) заходят вытяжные воздуховоды через ОЗК. Далее вентиляторы и общий сбор воздуховодов в огнезащитную шахту и на кровлю. Вопрос, правильно понимаю, что при таком раскладе уже после вентиляторов ОЗК не ставятся на входе в шахту? И воздуховоды не покрываются ничем? То есть просто напрямую спокойно заходят в шахту и наружу?

Я вас не понимать... А где венткамера (из темы)? Установки на кровле стоят?
Composter
Цитата(OV!K @ 18.4.2017, 22:47) *
что у меня в вытяжную венткамера (она вся под EI45) заходят вытяжные воздуховоды через ОЗК.

нет таких общих требований,читайте 6.10, надо рассматривать конкретные случаи.
Цитата(OV!K @ 18.4.2017, 22:47) *
Далее вентиляторы и общий сбор воздуховодов в огнезащитную шахту и на кровлю. Вопрос, правильно понимаю, что при таком раскладе уже после вентиляторов ОЗК не ставятся на входе в шахту? И воздуховоды не покрываются ничем? То есть просто напрямую спокойно заходят в шахту и наружу?

нет не правильно. п 6.18 сп7. довольно странный подход у вас, вы считаете законы физики пожара распространяются только на воздуховоды до венткамеры, дальше физика пожара не распространяется.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.