Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидравлический расчет РУП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
shaykh
Добрый день! Запроектирована установка лафетных стволов по площади склада, по какой методике производить гидравлический расчет системы ? Спасибо!
shaykh
Добрый день, подниму тему, опишу более подробно! Требуется запроектировать систему тушения склада лафетными стволами, по сту определен расход -60л/с, подобрал расположение по зонам покрытия и количество роботов. Немного застрял в гидравлическом расчете для подбора насоса, правильно ли рассуждаю: Ннас=Z+Hсвоб.напор на руп+Hпо длине+Hместные, в конечном итоге за не имением начального напора из сети (т.к. использую только 2 резервуара) получаю что насосом нужно обеспечить напор в 106м. В процессе размышлений возник ряд вопросов:
1) Нужно ли учитывать свободный напор на втором стволе, так как работает одновременно 2 лафета, ведь чтобы обеспечить рабочую струю не хватит того напора(Hсв. одного равен 80м.)?
2) Допустим ли расчет местных потерь как 10% от путевых?
3) Как определить потери напора в насосе и нужно ли их учитывать?
4) Закладывают ли запас напора при выборе насоса?
Спасибо!
Bonfox
Во вложении гидр расчет для лафетных стволов.Может поможет)

1) нет
2) нет . как минимум 20% (СП5), а лучше линх1,1. Смотри вложение
3)
4)подбирают на раб.точку

У производителей РУП сейчас появились свои СТО+раздел 7 СП5 в помощь
shaykh
Спасибо, а не подскажете что за справочник?
Bonfox
Не подскажу. Ко мне этот расчет также, как и к вам попал. Если вычислите, то напишите пожалуйста. И еще хорошая книга по лафетным стволам, струям и гидравлике - Тарасов-Агалаков Гидравлика в пожарном деле.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.