Цитата(SweetDream @ 3.7.2019, 19:32)

А я думала задвижка будет от кнопок у пожарных кранов открываться. Не подскажите поподробнее про эту колонку управления?
Открывается-то пусть от кнопок )) Я про размещение привода говорил, пусть на колонке управления торчит над колодцем. В колодец засунете - вам тогда нужен будет привод IP 68, найдёте такой?
Колонку в интернете гляньте - в гугле так и напишите
Цитата(jiexawcr @ 3.7.2019, 20:26)

слышал от одного пожарника с госнадзора, что ему какие то проектировщики делали расчет на протяженную (около 500м) сеть суходтрубной ВПВ на замерзание при заполнении. и типо не получилось у них доказать, что зимой не замерзнет вода, гдето пробкой должна встать в холодную пятидневку.
сам пожарник ничего по этому делу не помнил, но вопрос подзавис. не подскажите направление, как это можно просчитать?
через теплоемкость как то не очень получается: по 1мп если брать, то вода для остывания с +5С до замерзания должна отдать тепла 4,2кДж/кг*С * 5С +340кДж (замерзание)= 360кДж/кг. при этом сталь требует куда скуднее при нагреве с -24 до 0: 0,46кДж/кг*С*24=11кДж/кг. возьму трубу 108*3,5, получу вес метра 9,02кг/мп, в которой воды 8л/мп, то есть тепла съест не менее 11*9=100кДж/мп, при этом вода в этом метре способна отдать 360*8=2880 кДж/мп, получается 2880/100=28,8м длинна, на которой первые 8 л воды примерзнут к стенкам трубы? что дальше то?

вода же дальше потечет, просто по обледенелым внутри стенкам. но в какой то момент наледь будет критической и перекроет поток, что уже стандартными формулами не учесть. и это еще упуская тепловые потери, которые будут не постоянными, уменьшаться с намерзанием на стенки льда.
наверняка есть методика какая? например для крайнего севера.
По сухотрубам есть методики. Где-то попадалась методика расчёта пожарного сухотруба в какой-то ведомственной инструкции по устройству трансформаторных подстанций что ли...
Поискать надо, сам толком не помню, не было нужды пока считать длинные надземные сухотрубы