Не так давно работаю в строительной компании. Вот столкнулся с проектированием. Здание 2х этажное с подвалом; по типу - административное + спортзал на 2м этаже занимает часть площади.
Всего сантех приборов 45. На 98 работников. У меня получился расход 0,64 л/с, напор 10 примерно. Гарантированный напор у нас 10 как раз.
Нужно в здании сделать противопожарный водопровод. Я думаю сделать совмещенный с хоз-пит. По нормам получил: расход 1х2,6 л/с, компактн. струя - 6 м, DN50, рукав 20м, давление у пож. крана - 0,1 МПа. У меня получилось 2 стояка, по одному пожарному крану на каждом этаже. всего 6 кранов.
Посчитал напор по той же схеме. что и для хоз-пит. 0,1 МПа = 10 м.в.ст. посчитал длину от самого дальнего и высокого до насосной - получил 50 м, потери напора получил примерно 6 м с учетом местных потерь. + высота 5 м до него. Всего 21 м.
Вопросы следующие: 1) как подобрать насосы? уместно ли использовать один насос на всё (и хоз-пит и пожарный), ведь водопровод совмещенный.
2) правильно ли в таком случае, что я считал длину пожарного водопровода до насосной, ведь я учитывал эту длину в расчете хоз-пита.
Как у вас получился напор в 10 м на хоз-пит?. если здание двух этажное, геометрические потери будут метров 6 + местные потери и свободный напор на излив по ГОСТу должен быть не менее 5 метров у смесителей ( а если говорить про современные смесители и всякое оборудование, то лучше на излив брать 10м).
1) На вводе у вас получается объединенный, а дальше надо разделять, отдельную насоску на хоз-пит и отдельную на пожар, соответсвенно будут разные системы. К насосокам на хоз-пит и на пожар предъявляются разные требования, насоска на пожар должна работать несмотря ни на что, вплоть до полного прогорания двигателя, в ней отсутсвуют так сказать предохранительные датчики перегрева и прочей автоматики которая есть в просто насоски для повышения давления. При подборе пожарной насоске обратите внимание на пожарные сертификаты, есть ли они у фирмы производителя, т.к. пожарники завернут вас если у насоски не будет таких сертификатов. По подбору советую зайти на сайт Grundfos и по программе подобрать насосные станции.
2) второй вопрос соответсвенно отпадает.
Да, я с 10ю погорячился, не учел кое-что, там больше получилось, 18 примерно.
То есть мне на пожарный водопровод делать отдельные линии? нельзя, что вода на эти нужды поступала из той же линии, что и хо-пит?
Чтобы не быть голословным, у меня так на данном этапе: идет трубопровод под потолком подвала, из него выходит стояк на пожарные краны, далее он идет и выходят еще несколько стояков уже на сан узлы, а после еще один стояк на пожарные краны. То есть мне разделать эти трубопроводы, да?
Да, все так, ввод в здание одной трубой, если конечно у вас там не более 12 пожарных кранов, затем после водомера разделяете одна нитка на хозпит вторая на пожар.
Цитата(Cresh @ 20.5.2017, 16:14)

Да, все так, ввод в здание одной трубой, если конечно у вас там не более 12 пожарных кранов, затем после водомера разделяете одна нитка на хозпит вторая на пожар.
можно и не разделять. чем плох объединённый хоз-пит и пожарный водопровод?
Serg Ivanov
30.5.2017, 18:07
Цитата(Dima_UA @ 30.5.2017, 9:19)

можно и не разделять. чем плох объединённый хоз-пит и пожарный водопровод?
Он дешевле.
Цитата(Serg Ivanov @ 30.5.2017, 18:07)

Он дешевле.

это плохо?
Serg Ivanov
31.5.2017, 8:13
Цитата(Dima_UA @ 30.5.2017, 22:18)

это плохо?
Кому - как..
Объединенный промывать не надо