Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Перекладка магистрали по селу
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Бессмертный Пони
Здравствуйте, коллеги.
Необходимо поменять старенькую Ду100 стальную трубу которая проложена по улице в селе, длинна 1000м, 66 абонентов. Вопрос в переподключении абонентов. Как и из чего лучше монтировать? Магистраль ПЭ, подключения абонентов скорее всего сталь.

Вариант 1.
Группировать по 3-4 абонента и делать 1 колодец с арматурой. После того, как получил съемку, понял, что это не представляется возможным. Уж слишком в разнобой подключения.

Вариант 2.
Делать для каждого абонента колодец с арматурой. 66 колодцев

Вариант 3.
Седловой компрессионный отвод 110х40, Ду40 компрессионная муфта с наружной резьбой, существующая труба. Арматура уже в доме перед счетчиком.

Подскажите, может до чего-то не додумался.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Aerl
а вариант ПЭ тройника с переходом на Д=40, потом полиэтиленовый шаровый кран Д=40 под приварку с выводом штока в ковер не рассматриваете?
Ferdipendoz
Уж по паре в колодец запросто сгруппируете
Бессмертный Пони
Цитата(Aerl @ 27.5.2017, 18:06) *
а вариант ПЭ тройника с переходом на Д=40, потом полиэтиленовый шаровый кран Д=40 под приварку с выводом штока в ковер не рассматриваете?


Да, думал, но переживаю за ковера. Село там не асфальтированное в прямом смысле, чтобы ковера местные гасконцы не повытягивали. Хотя и понимаю, что это не моя проблема как проектанта.
Skorpion
Будьте так любезны, сбросьте ситуацию в виде плана с вариантами схем. Иначе все мы как слепые котята
Бессмертный Пони
Цитата(Skorpion @ 27.5.2017, 20:21) *
Будьте так любезны, сбросьте ситуацию в виде плана с вариантами схем. Иначе все мы как слепые котята


Склоняюсь к варианту с коверами. Буду еще говорить с заказчиком.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ferdipendoz
Где по одному, где по два, а где и по три подключения можно вместить в колодец
Aerl
Цитата(Бессмертный Пони @ 27.5.2017, 21:48) *
Да, думал, но переживаю за ковера. Село там не асфальтированное в прямом смысле, чтобы ковера местные гасконцы не повытягивали. Хотя и понимаю, что это не моя проблема как проектанта.


Ну Вы не чугунные ставьте, а сделайте из сборного жб: плита днища Д=1.0 + КС-7-3 + опорное кольцо + люк. Это то уж думаю не своруют
Elenk_@
Цитата(Aerl @ 31.5.2017, 22:24) *
Ну Вы не чугунные ставьте, а сделайте из сборного жб: плита днища Д=1.0 + КС-7-3 + опорное кольцо + люк. Это то уж думаю не своруют

люк сопрут laugh.gif
Бессмертный Пони
Зак высказался за вариант устройства полноценных колодцев, в которых будет еще и ставить счетчики. Отличная предстоит работка.
Aerl
Просто замечательно. А вообще есть такие Ду=15 которые можно устанавливать в колодце? Вот счетчики точно сопрут biggrin.gif Да и еще по весне, а то и летом с аквалангом показания лазить снимать.
Ferdipendoz
Счётчики в колодце - это, конечно круто ))))))
Колодцы придётся очень герметичные делать. И горло из земли вытаскивать. И всё равно весной зальёт, хоть и не доверху
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.