Описание процесса работы схемы водоснабжения со скважины №1 (3323), с использованием резервного водоснабжения от городской водопроводной сети.
Климат.
Режим: «зима», «лето». При выборе переключателем SA1 режим «зима» термостат TS1 включает-отключает обогреватель при достижении заданной температуры внутри щита. При выборе переключателем SA1 режим «лето» термостат TS1 включает-отключает вентилятор.
Процесс:
Режим «автоматический выбор пуска».
Переключатель SA2 режим «автоматический выбор пуска» управление глубинным насосом (Нр1) осуществляется посредством преобразователя частоты «штатный режим» командой контактного манометра PGS1(АД 100. 3.) и датчиком сухого хода. Обеспечивает бесперебойное снабжение водой производительностью до 16 м3 в час. Загораются лампы: «автоматический режим», «норма». При увеличении потребления воды, или отключения глубинного насоса (Нр1) (нехватка объёма воды в скважине), в системе падает давление, автоматически включается цепь управления насоса(Н2) водоснабжение от городской водопроводной сети, контактный манометр PGS2 контактами дает команду (включает насос Н2 и открывает электроклапан) резервного водопровода (город) и одновременно переключает режим работы насоса скважины (Нр1) на цепь управления в режиме «прямой пуск». Загораются сигнальные лампы: «автоматический выбор пуска», «город», «прямой пуск». Контактный манометр PGS2, на вкл-откл, регулируется с учетом давления при номинальном потреблении воды и максимального давления в резервном водопроводе, ориентировочно 0,7-1,4Ат. При восстановлении давления в системе, контакты манометра PGS2 отключают цепь управления насоса Н2 (резервного водопровода) и переключают управление насосом (Нр1) в «штатный режим».
Режим «прямой пуск»
1. Ручным способом. При выборе переключателем SA2 цепь управления глубинным насосом (Нр1), регулируется командами датчика сухого хода и контактного манометра PS3 (в случае неисправности цепи управления с использованием преобразователя частоты (ПЧ)). Загорается сигнальная лампа «прямой пуск»
2. В автоматическом режиме. SA2 режим «автоматический выбор пуска»При выходе из строя цепи управления с использованием ПЧ, управление насосом переключается на режим «прямой пуск» и регулируется командами с датчика сухого хода, контактного манометра PS3 и контактом с задержкой реле времени . Загораются сигнальные лампы: «автоматический выбор пуска», «неисправность преобразователя» и «прямой пуск»
3. В форсированном режиме. Переключение в режим «прямой пуск» происходит в автоматическом режиме, одновременно с включением цепи управления насосом (Н2), управление насосом (Нр1) регулируется командами с датчика сухого хода, контактного манометра PS3 и блок контактов цепи управления резервным водопроводом. Загораются сигнальные лампы: «автоматичкский выбор пуска», «город» и «прямой пуск»
nick2
что это было?