Полная версия этой страницы:
корректор СПГ-761
копатель
30.5.2017, 12:52
Здравствуйте форумчане
прошу Вас помочь советом
У меня на корректоре СПГ-761 выскакивает нештатная ситуация НС 49 (давление выше верхнего предела)
но в это время когда она была цех не работал (расход газа был ноль)
нс 41 (расход газа выше верхнего предела) а в то время когда била эта ништатка часовой расход газа был 1,12 метров в кубе в час ( а верхний предел измерения нашего счётчика газа 10 метров в кубе в час
НС 49 была зафиксирована 28мая 2017 года (с 2до 4 часов ночи в цехе номер 12)
нс 41 была зафиксирована 20 мая 2017 года ( с 18 до 19 часов в цехе номер 37)
взарание Всех благодарю кто захочет помочь советом
С уважением Константин
А какие настройки у вас в корректоре? (максимальный расход и максимальное давление)
копатель
30.5.2017, 16:05
нс-41 в цехе стоит счётчик газа Счётчик газа ВК-G6T
минимальный расход газа 0,06 м в куб
максимальный 10 метров в кубе
константа абсолютного давления 0,105 мпа
нс я вроде как разобрался там 10 секунд открывали продувочную свечу
а корректор показывает часовой средний расход газа
по этому эти 10 секунд он мог и не почуствовать
но мне не понятно нс 49 в том цехе стоит счётчик газа минимальный расчход 3 м кубе в час
максимальный 160 м в кубе в час
максималное рабочее давления 1,6 мпа
в колектор забито в базу данных 0,25 мпа абсолютное давление газа
У вас 2 счетчика подключены к корректору?
ВК G6T вообще зачем к корректору подключали?
И все таки какие параметры забиты в уставках в СПГ761?
Здравствуйте Газовик
простите пожалуйста за беспокойство но прошу Вас помочь мудрым советом
у меня на корректоре СПГ 761 которому подключены два цеха всё время (ночью на 2-3 секунды) выскакивает ништатка 49 (давление газа выше верхнего предела) бьет всегда по одному цеху всегда ночью и скачки несколько секунд ) у меня на корректоре по цеху где бьёт ништатка максимальный расход 202 нм в кубе/час
давление газа среднее 0,05-3 кгс/см в квадрате
рабочее давление 1-1,3 кгс/см в квадрате
скажите пожалуйста можетли быть в этих скачках виноват индикатор перепапда давления
с уважением Копатель