sunspectra
Здравствуйте! helpsmilie.gif

Проектирую дет.сад система горизонтальная, трубы pex в полу, подключение радиаторов нижнее с помощью L- и T- образных трубок. Такой вот вопрос важно ли, чтобы защитные экраны на радиаторы были до пола и прикрывали подводки к радиатору?
Хочется оставить зазор между экраном и полом, чтобы пыль можно было протирать, но тогда в свободном доступе оказываются L- и T- образные трубки. Мнение коллег в конторе разделилось.

Подскажите, пожалуйста, либо дайте ссылку по этой теме, если это уже обсуждалось rolleyes.gif
PaGal
В СП60 указано в п.6.1.7. "Для отопительных приборов и трубопроводов в детских дошкольных помещениях, лестничных клетках и вестибюлях детских дошкольных учреждений следует предусматривать защитные ограждения для отопительных приборов и тепловую изоляцию трубопроводов.". Что именно тут написано непонятно для Вас?
Тепловая изоляция труб в открытом доступе детей лично мне кажется решением сомнительным.
Vitnis
Цитата(sunspectra @ 30.5.2017, 17:36) *
Хочется оставить зазор между экраном и полом, чтобы пыль можно было протирать, но тогда в свободном доступе оказываются L- и T- образные трубки. Мнение коллег в конторе разделилось.

Чтобы не изолировать, можно выполнить экран в исполнении, закрывающем патрубки.

Закрыть их конечно лучше, дети везде залезут.
Konstantin T.
Для того чтобы вытирать пыль и обслуживания экраны делают съемные.