Roboman
Пытаюсь диспетчеризировать 2 контроллера Carel PCO3 на PlantVisorPRO Touch.
Проблема: не могу залить экран из LayoutEditor в PlantVisor. Точнее залить-то заливаю (.zip файл сгенерированный LayoutEditor), а вот где его потом дальше увидеть? Вижу устройства и переменные, а сам экран-то где просматривается? ))
Igorchello
Экран можно увидеть вкладке Объект - Карта. В настройках можно сделать чтобы она загружалась первой.
Чтобы все правильно отображалось, нужно задать основному экрану имя "1".
Roboman
Благодарю, все увидел.
Не знал, что имя экрана обязательно "1" должно быть.
svintus
Попробуйте новый инструмент c.web (бесплатный). Да, нужен будет плагин для PVPRO (недорого). Зато все прелести HTML5, анимация и все плюшки, полноценный WEB сервер.
Roboman
У меня новый глупый вопрос!
Как в LayoutEditor сделать новые страницы и переход между ними?
Igorchello
Цитата(Roboman @ 3.7.2017, 4:22) *
У меня новый глупый вопрос!
Как в LayoutEditor сделать новые страницы и переход между ними?


Просто создать новую карту. Переход между ними с помощью объектов из вкладки Links.
Roboman
Цитата(Igorchello @ 4.7.2017, 23:52) *
Просто создать новую карту. Переход между ними с помощью объектов из вкладки Links.

А имя новой карты какое тогда задавать? Т.к. он не видит карты с именем не 1. И при заливке новой карты, старая не затирается?
Roboman
Очереднные сложности с Plantvosor.
Топология сети: 2 ветки, на одной 72 прибора, на другой 43. Длина первой метров 500, длина второй метров 200. Стоят терминаторы по 120 Ом в конце и начале линий.
Протокол: Carel Slave.
Все приборы в Plantvisor определились, т.е. связь есть. Но почему-то нет обмена. Везде показываются нулевые значения, лишь только 2 прибора на первой ветке и один на второй передают и принимают данные, и они стоят не в начале и не в конце, а в середине линий. Программы в контроллерах залиты однотипнные, в Device Creator все сделано так же однотипно.
Я так полагаю, что Plantvisor, как Master, не производит опрос всех устройств, но где еще что в нем настроить никак не пойму.
Igorchello
Цитата(Roboman @ 27.9.2017, 14:54) *
Очереднные сложности с Plantvosor.
Топология сети: 2 ветки, на одной 72 прибора, на другой 43. Длина первой метров 500, длина второй метров 200. Стоят терминаторы по 120 Ом в конце и начале линий.
Протокол: Carel Slave.
Все приборы в Plantvisor определились, т.е. связь есть. Но почему-то нет обмена. Везде показываются нулевые значения, лишь только 2 прибора на первой ветке и один на второй передают и принимают данные, и они стоят не в начале и не в конце, а в середине линий. Программы в контроллерах залиты однотипнные, в Device Creator все сделано так же однотипно.
Я так полагаю, что Plantvisor, как Master, не производит опрос всех устройств, но где еще что в нем настроить никак не пойму.


А сами приборы отображаются Online? Какой PlantVisor (на 90 или 300 устройств)?
Количество контроллеров достаточно большое. Скорей всего проблемы со связью. Ввиду того что большое количество ошибок, то PV очень долго опрашивает все устройства.
Какой кабель используете? Для стольки устройств очень рекомендуется специальный для Rs485.
Также пробуйте понизить скорость обмена.
Roboman
Цитата(Igorchello @ 27.9.2017, 22:47) *
А сами приборы отображаются Online? Какой PlantVisor (на 90 или 300 устройств)?
Количество контроллеров достаточно большое. Скорей всего проблемы со связью. Ввиду того что большое количество ошибок, то PV очень долго опрашивает все устройства.
Какой кабель используете? Для стольки устройств очень рекомендуется специальный для Rs485.
Также пробуйте понизить скорость обмена.


Да, сами приборы Online. Plantvisor на 300 устройств.
Запускал режим отладки, никаких ошибок не выдавал.
Кабель КИПЭВ 2х2х0,6
Скорость пробовал до 9600 опускать (сейчас по умолчанию 19200), не помогло. Попробую еще ниже, по минимуму, 1200 сделать.
Roboman
Все диапазоны скоростей опробовал, никаких изменений.
Оставил уже на линии один, самый первый, прибор. Получилась вообще линия PtP меньше 100м. Коннект есть, а обмена нет ((
Roboman
Проблема решена обновлением биоса контроллеров до 6 версии.