Полная версия этой страницы:
Пожаротушение объекта
Инженер ОВК
1.6.2017, 12:33
Добрый день. Помогите начать проект по пожаротушению комплекса зданий. Дали объект в поселке Шерегеш и не знаю с чего начать. На территории стоит АБК, гостиница и котельная. Необходимо определиться с расходом на наружное пожаротушение. Документацию хоть какую то дали только на гостиницу, на остальное вытягиваю все по ниточке.
Первый вопрос возник - нет проектов на здания. При составлении записки я же должна опираться откуда я приняла категорию функциональной пожарной опасности, степень огнестойкости, объем зданий, категорию помещений по пожарной опасности.
Категорию функциональной опасности определила сама. Объемы тоже сами обмерили - так как документации нет как таковой. Это допустимо?
И если выбирать самое опасное здание - получилось гостиница. Нужно ли мне расписывать данные в записке на котельную и АБК? Я просто взяла по худшему варианту для них и гостиница получилась самая объемная по воде.
Также мучает вопрос по количеству пожаров. Если население пгт Шерегеш 10 тыс с копейками, то надо браь два пожара? То есть расход на наружнее пожаротушение сложить из двух зданий на территории? Или все таки не рассматривать весь поселок, так как тушим только нашу территорию.
Также не ясен п6.3 СП8 принимать 24 часа или 72 часа на восстановление пожарного запаса.
Ferdipendoz
1.6.2017, 14:16
Цитата(Инженер ОВК @ 1.6.2017, 14:33)

Также мучает вопрос по количеству пожаров. Если население пгт Шерегеш 10 тыс с копейками, то надо браь два пожара? То есть расход на наружнее пожаротушение сложить из двух зданий на территории? Или все таки не рассматривать весь поселок, так как тушим только нашу территорию.
Также не ясен п6.3 СП8 принимать 24 часа или 72 часа на восстановление пожарного запаса.
Вы же не водоснабжение пгт Шерегеш разрабатываете. На объекте 1 одновременный пожар.
По восстановлению - 72 часа для сельских НП. У вас пгт, так что 24 часа
Инженер ОВК
7.6.2017, 6:22
А никто не может подсказать что делать если нет документации, где взять класс функциональной опасности и степень огнестойкости. АР определили неофициально. Могу ли я делать проект если нет официальной части АР, где это все прописано? Просто у нас всегда были новые здания, со старыми никогда не связывалась.
Объёмно-планировочные решения можно взять из планов БТИ, какой никакой а официальный документ. В них же можно посмотреть назначение. Так если нет оф. документации то да, проблема. Можно на основании задания заказчика думаю сделать типа экспертизы, выдать основные чертежи и обосновать параметры здания по ПБ на основании выявленных данных, а по другому никак наверно. Лучше конечно чтоб это сделала организация, имеющая право на проведение экспертизы, в Новокузнецке наверняка есть, если нет то Кемерово (а в принципе и Барнаул не далеко).
Шерегеш... какже там все эти гостиницы в золотые годы лепили, без проектов и вообще внятной документации, это было что то с чем то... теперь пожинаете результаты, но хоть строить места практически нормального не осталось))))
Цитата(Инженер ОВК @ 7.6.2017, 6:22)

А никто не может подсказать что делать если нет документации, где взять класс функциональной опасности и степень огнестойкости. АР определили неофициально. Могу ли я делать проект если нет официальной части АР, где это все прописано? Просто у нас всегда были новые здания, со старыми никогда не связывалась.
Диктующее существующее здание на пожаротушение определяет архитектор местной администрации. Запрашивайте письменно. Если он не может определить (в малых администрациях нет архитекторов), то можете им помочь выездом-замером. Так быстрее. Но эти данные даются официально в письме. Где это написано - не знаю. Знаю одно - это исходные данные, которые предоставляет заказчик.
Ferdipendoz
27.6.2017, 8:13
Зака трясите
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.