FC51 VLT , задание от потенциометра-0, выдаёт на обмотки непонятное напряжение, АД слегка "звенит", вал не вращается. Это нормально? Спасибо!
Blade runner
1.6.2017, 18:59
Нормально. Крутит с нулевой скоростью.
Цитата(Blade runner @ 1.6.2017, 18:59)

Нормально. Крутит с нулевой скоростью.
Спасибо! Ещё вопрос: Что-то непонятно с напряжением. В параметрах про характеристики двигателя забивать линейное или фазное? А-то на 50-ти герцах подаёт на обмотку до 550В.
Blade runner
1.6.2017, 20:01
Если пч по входу 380 В , то двигатель тоже 380В
Цитата(Blade runner @ 1.6.2017, 20:01)

Если пч по входу 380 В , то двигатель тоже 380В
Из ПЧ на двигатель приходит до 550В между двумя фазами.
Blade runner
1.6.2017, 20:32
Особенности работы ПЧ
Откуда 550В? Если намеряли тестером - это особенность тестера при измерениях импульсных напряжений.
Цитата(Blade runner @ 1.6.2017, 20:32)

Особенности работы ПЧ
То есть, при подключении АД линейное380 звезда, в параметр 1-22 напряжение двигателя, правильно забивать 380? Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.