Vasiliy-gs
Здравствуйте друзья!
Столкнулся вот с такой проблемой:
есть здание гостиницы состоящее из двух блоков №1 и №2.
Блок№1
цоколь - технические помещения
1эт - торговые залы
2эт - торговые залы
3эт - мед этаж (spa, фито итд)
с 4-7 этажи - гостиничные номера
Блок№2
цоколь - кухня
1эт - ресторан
2эт - конференц-зал

Внимание, вопрос - по СП требуется водяное пожаротушение 1*2,6 л/с. Таким образом я устаноавливаю по 2 пож шкафа на этаже в блоке №1. Сколько шкафов мне ставить в блоке №2?
BTS

См. письмо мчс россии от 26 ноября 2014 г n 5471эп-1-22-13-5 пункт 1 http://www.norm-load.ru/PB/INF_VNIIPO/5471/1-3.htm
Ferdipendoz
СП 10 не предписывает того, о чём написано в п.1 приведённого выше письма. Всё же, считаю, мы должны проектировать по действующим НТД, а не по письмам.
П.4.1.12: "При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зда-
ниях необходимо учитывать следующее:
в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех, а в жилых
зданиях — не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны;
в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две каждую точку по-
мещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного пожарного стояка;
в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных
зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя
струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов)."

Ни полсловечка здесь не вижу о том, что при расчётном числе струй "1" необходимо расставлять ПК из условия орошения каждой точки двумя струями
Vasiliy-gs
Цитата(BTS @ 3.6.2017, 13:56) *
См. письмо мчс россии от 26 ноября 2014 г n 5471эп-1-22-13-5 пункт 1 http://www.norm-load.ru/PB/INF_VNIIPO/5471/1-3.htm


Спасибо.

Что касается размещения 2х ПК в помещении, где пож. выход только один. В этом и состоит мой вопрос... Если мысленно смоделировать ситуацию, в которой произошел пожар в этом помещении и первый ПК не работает, то до второго необходима возможность добраться не пересекая очаг возгарания. Таким образом логично предположить, что оба ПК нужно устанавливать рядом с выходом???



Цитата(Ferdipendoz @ 4.6.2017, 9:46) *
СП 10 не предписывает того, о чём написано в п.1 приведённого выше письма. Всё же, считаю, мы должны проектировать по действующим НТД, а не по письмам.
П.4.1.12: "При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зда-
ниях необходимо учитывать следующее:
в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех, а в жилых
зданиях — не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны;
в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две каждую точку по-
мещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного пожарного стояка;
в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных
зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя
струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов)."

Ни полсловечка здесь не вижу о том, что при расчётном числе струй "1" необходимо расставлять ПК из условия орошения каждой точки двумя струями


Да, все верно, можно ссылаться на СП, НО! если у меня как у проектировщика есть "возможность" выбрать проектное решение для обеспечения безопасности людей, то я этой возможностью обязан воспользоваться.
BTS
Цитата(Vasiliy-gs @ 4.6.2017, 9:48) *
..........................



Да, все верно, можно ссылаться на СП, НО! если у меня как у проектировщика есть "возможность" выбрать проектное решение для обеспечения безопасности людей, то я этой возможностью обязан воспользоваться.


Вас морально поддерживает проект новой редакции СП10 (есть на этом форуме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=89261#entry1291276)

7.1.15 Количество стояков или опусков ВПВ, как и расстояние между пожарными шкафами ПК или ПЛС-С, определяется объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения (независимо от нормативного количества ПК или ПЛС-С) двумя ПК или двумя ПЛС-С, установленным на разных стояках или опусках.
Ferdipendoz
Пока не вступил же в действие. Как только вступит, я сразу начну орошать каждую точку помещений струями от двух ПК независимо от расчётного количества струй