Галиев
Здравствуйте.
Планирую "изобрести велосипед" - "стиральную машинку" для хим промывки относительно небольших котлов и ПТО.
Насос такой: https://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=16464 - за тридцать тыс. руб., а бак такой: http://www.polexgroup.ru/emkosti/emkosti0/...a_500_litrov-1/ - есть и другие варианты.
Бак с насосом обвязать полипропиленом, с соответствующей запорной арматуры, с разъемными соединениями и сильфонным рукавом, для разгрузки насоса - байпасс соответственно.
Бюджет выходит к сорока "рублям", но характеристики будут получше, чем у моноблочных аппаратов заводского исполнения, да и подешевле.
Что скажут на это специалисты "химики"?
испытатель
Бак безнапорный лучше из нержавейки и я бы поставил узел подогрева промывочного раствора (лучше индукционный).
пананан
Ну почему велосипед?) У нас в Питере частники приблизительно с таким набором и ездили.
Галиев
Цитата(испытатель @ 4.6.2017, 18:51) *
Бак безнапорный лучше из нержавейки и я бы поставил узел подогрева промывочного раствора (лучше индукционный).

Тонкий будет мятый, а прочнее - чижолый.
пананан
К нам приезжали именно с пластиковым. Для разъездов металлический слишком тяжелый. Проще заменить, если что случится.
Blade runner
Оно и так будет нагреваться.
испытатель
Чтобы ускорить не за счет концентрации а за счет температуры скорость промывки теплообменника - температуру на контуре подогрева лучше поднять градусов до 70-80. Это можно или подогревателем сделать или сетевой водой. Чтобы тонкие стенки не играли - бондажики из проволоки 6 мм, автоматом по контуру прихватками. Нагревается в рекомендованной концентрации 3-5% градусов на 10 не более.
tiptop
Цитата(испытатель @ 5.6.2017, 10:26) *
Чтобы ускорить не за счет концентрации а за счет температуры скорость промывки теплообменника - температуру на контуре подогрева лучше поднять градусов до 70-80.

А пластмассовый бак не выдержит такую температуру?
испытатель
Выдержит, но станет мягким и будут края играть - не подвинуть, не перенести.
Галиев
Цитата(испытатель @ 5.6.2017, 10:49) *
Выдержит, но станет мягким и будут края играть - не подвинуть, не перенести.

Это не потребуется, ни что не мешает сразу установить бак на нужное место. Да, и с раствором его не надвигаешься.