Добрый день! Считаю объем закрытого мембранного расширительного бака для системы отопления с антифризом на основе этиленгликоля 45%, объем системы 530л! По методике рефлекс выходит расширительный бак объемом 80л, по другим методикам считаю, цифры совсем другие начиная от 20л. Может есть программка подбора какая? А вобще вопрос тем, кто может навскидку сказать о моем результате - объем системы 530л, бак 80л - нормально?)))) Спасибо!
Как раз ее считаю, спасибо! НО получилось 20л. Где-то ошибки или методики разные совсем или у меня с пониманием что то. 80л кажется много для такого объема, а 20л мало
hcetih
7.6.2017, 17:10
http://tehtab.ru/Guide/GuideMedias/Antifre...aterProperties/ данные взял отсюда плотность при 80С - 1045 кг/м.куб плотность при 20С - 1082 кг/м.куб. итого при нагревании до 80 градусов (1082-1045)/1082*1000*0,53=18 литров - это объем теплоносителя, который вытеснится в расширительный бак. А объем самого бака уже по разнице давлений нужно считать Объем бака = (максимальное давление/минимальное давление)*18л.