Михалыч111
Добрый день! Считаю объем закрытого мембранного расширительного бака для системы отопления с антифризом на основе этиленгликоля 45%, объем системы 530л! По методике рефлекс выходит расширительный бак объемом 80л, по другим методикам считаю, цифры совсем другие начиная от 20л. Может есть программка подбора какая? А вобще вопрос тем, кто может навскидку сказать о моем результате - объем системы 530л, бак 80л - нормально?)))) Спасибо!
Михалыч111
По рефлексу, что вручную, что в программе так и так выходит 80л. А вот "на глаз" это немного? Или другую методику проверенную подскажите helpsmilie.gif
Михалыч111
Как раз ее считаю, спасибо! НО получилось 20л. Где-то ошибки или методики разные совсем или у меня с пониманием что то. 80л кажется много для такого объема, а 20л мало blink.gif unsure.gif
hcetih
http://tehtab.ru/Guide/GuideMedias/Antifre...aterProperties/
данные взял отсюда
плотность при 80С - 1045 кг/м.куб
плотность при 20С - 1082 кг/м.куб.
итого при нагревании до 80 градусов (1082-1045)/1082*1000*0,53=18 литров - это объем теплоносителя, который вытеснится в расширительный бак. А объем самого бака уже по разнице давлений нужно считать
Объем бака = (максимальное давление/минимальное давление)*18л.
hcetih
Цитата(hcetih @ 7.6.2017, 17:10) *
Объем бака = (максимальное давление/минимальное давление)*18л.

Что-то туплю, правильная формула такая:
Объем бака = 18л / ( 1 - (минимальное давление)/(максимальное давление))
Blade runner
Опасное устройство. Может привести к коллапсу Вселенной.
Объем бака = 18л / ( 1 - (минимальное давление)/(максимальное давление))
18л / (1 - 1/1) = Infinity
Анастасия0579
Попробуйте по методике Flamco https://flamcogroup.com/ru/page/%D1%81%D0%B...%B6%D0%BA%D0%B0
У них методика, похожая на Reflex. Посмотрите, что получится, а там уже будет видно, много ли 80 л.
Михалыч111
Цитата(Анастасия0579 @ 10.7.2017, 15:56) *
Попробуйте по методике Flamco https://flamcogroup.com/ru/page/%D1%81%D0%B...%B6%D0%BA%D0%B0
У них методика, похожая на Reflex. Посмотрите, что получится, а там уже будет видно, много ли 80 л.




спасибо! rolleyes.gif