Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регуляторы давления после себя Danfoss
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
afanass
На подпитке обратки теплосети стоит регулятор давления после себя Danfoss.Суть заключается в том, что с подпитки приходит 6 атм,а после него должно быть 1.5 атм.Пока ч то не понял как его настроить,так как нет описания.Может кто-то знает как его настраивать?
zr84
Клапан подбирается по необходимому расходу и падения давления:
- необходимый расход несколько процентов от объема теплоносителя(поищите на форуме вопрос обсуждался)
- давление падения на клапане 6-1.5=4.5
- 4.5+20%-выбираем ближайший по Kvs
- выбираете зону регулирования-до 1.5
При повышении давления клапан будет закрыватся
Р.с. С сайта Danfoss скачайте описание нужного Вам клапана. Что-то перепад давления по условиям большой?
-ms-
=Что-то перепад давления по условиям большой?=
Ага, как-бы не вошел в кавитацию....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.