Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Atv 312
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
нур айзат
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с настройками atv 312 HU55N4 c датчиком данфосс мбс 1700 на скважину. Сталкиваюсь первый раз. И с мануалом не все понятно
ogorsv
Добрый день!
А что именно непонятно? Первый раз с ПЧ или с ATV312?
Схема подключения если есть - выложите.
Как управлять собираетесь (команда и задание с каких каналов)?
Какая логика работы?
Без конкретики тут сложно что-то посоветовать.
С уважением,
СВ
нур айзат
И то и дрругое unsure.gif
схема как будто простая. три фазы на пч выход насос скважины. Управление должно происходить через датчик давления. Параметры двигателя задал
bFr 50
Uns 380
FrS50
nCr 11,5
nSP 3000
cos 0,85
CrL 4
CrH 20
Клемма 1 один датчика к +24 клемма 2 к AI3
но похоже зацепил не туда!? И еще какие параметры и как выставить? Подскажите пожалуйста!!!
С уважением Нур айзат
ogorsv
Вот тут похожий вопрос обсуждали:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=781983

По самые по...
Цитата(нур айзат @ 10.6.2017, 14:45) *
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с настройками atv 312 HU55N4 c датчиком данфосс мбс 1700 на скважину. Сталкиваюсь первый раз. И с мануалом не все понятно

Цитата
схема как будто простая. три фазы на пч выход насос скважины.


Ох! Хлебнете сами горя с такими взглядами на жизнь.. И аборигенов местных - разорите-разозлите.. sport_boxing.gif

Шкапчик должен быть.., да с потрохами: автоматическим выключателем сети питания (от кызи в цепях и пожара), вентилируемый (при жаре), подогреваемый (при морозе), с реле контроля перекоса входной сети, с входным контактором (для защиты ПЧ при перекосе и для прямого пуска насоса), сетевым дросселем (для защиты ПЧ при разнофазье), моторным дросселем (для долгой и счастливой жизни насоса), блоком питания для датчика (да-да! внешний +12...15В!!!, когда сгорит - не жалко будет..), четырехполюсными ограничителями импульсных перенапряжений (от грозы!!!). А на дверце хорошо б иметь лампочки, что сеть в порядке, насосик жужжит, аварий нету.. Да переключатели: на пуск контактора, на пуск насоса. Да кнопочку - на сброс аварий (а ведь будут!).
А сам датчик тоже защищать надо, второй релейный контур управления вводить( а то и сеть колодезную всю порвете!), да и от гидроудара, и от замерзания, и от грозы-помех. . Ох, хлебнете горя!

Читайте форум, как строить в целом систему управления скважинным насосом! И как применять необходимые функции частотника, на практике. bestbook.gif
И аборигены вас полюбят clap.gif. И мы поможем, чем могём.. wink.gif
нур айзат
Ок!Спасибо частично имеется Вами перечисленное