Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция в сауне
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Мусорка
Al_Green
Добрый день. Подскажите пожалуйста как лучше сделать вентиляцию. Кирпичный дом, стены по 70 см, но сауна уже построена и две стены выходят на улицу ( на фото ). Есть небольшое окно. но нет ни одного притока и оттока воздуха. Сауна по размера 2м на 2,5 м. и вверх около 2 м. Читая на разных сайтах оказалось что нужно делать окно для воздуха чуть ли не 10 на 20 см. Но в моем случае это уже не реально так как все построено да и не видел я нигде такие окна в саунах и банях. Подскажите пожалуйста как лучше сделать воздухообмен в моей сауне и какого размера все таки нужно делать вытяжное и входное отверстия ?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ast
Классически: делают трубу в полу из дома в сауну, чтобы через нее поступал кислород для горения, обычно Ф80. Для проветривания во время неиспользования сауны предусматривают вытяжку 10 крат обычным канальным вентилятором.
Al_Green
Не проще со стороны улицы где печь сделать дыру ? а то снизу подвал, не очень бы хотелось дыру в подвал делать ) а вентилятор обязательно прям ? все равно же будет выдавливать горячий воздух на улицу ?
ast
Трубу делают не из подвала, а из соседнего помещения. Если окно обеспечит необходимый воздухообмен, чтобы удалить влагу из помещения, то вентилятора не надо. Я описала, как классически вентилируют сауну.

Al_Green
Но можно же и с улицы сделать ? не обязательно из помещения ? или есть какие то нюансы определенные в этом ?
Wiz
Цитата
Но можно же и с улицы сделать ?

А че нет то, если любите морозный воздух внутри сауны...
ИОВ
Цитата(Wiz @ 22.6.2017, 15:07) *
А че нет то, если любите морозный воздух внутри сауны...

И чтобы в направлении греющихся на полках. laugh.gif - садисты...
Al_Green
Я так понял лучше так сделать ка как на фото ? ) или расположение выхода другое должно быть ? на уровне 30 см от пола и 30 см от потолка делать вход и выход ?
ast
Сауна-пом. 5. ПЕ-1-это труба в полу - приток для горения.
lzubova@list.ru
Цитата(ast @ 16.6.2017, 9:02) *
Классически: делают трубу в полу из дома в сауну



Все таки - почему в полу? Это как противопожарная мера или...? Поясните, пожалуйста. Я могу сделать отверстие ф80 в стене на высоте 50мм, например (для поступления воздуха из смежного помещения) и закрыть его решетками с обеих сторон? Как я понимаю, если делать трубу в полу, а пол в сауне и соседнем помещении на одном уровне, то будут два колена и две решетки, в которые неминуемо попадет влага и мусор. Нет?
lzubova@list.ru
Цитата(ast @ 23.6.2017, 9:26) *
Сауна-пом. 5. ПЕ-1-это труба в полу - приток для горения.


ast, с уважением к Вашему опыту - скажите, зачем нужен канал ф200 перед вентилятором, если потом все равно идет сужение до ф160 (я новичок, не пинайте)

И заодно, спрошу - Вы ставили когда-ниб. для вентиляции жилых помещений клапаны КИВ-125. Как они себя зарекомендовали? Есть два опасения - что они выхолаживают помещение и что зимой намерзает борода.
ast
Цитата(lzubova@list.ru @ 8.8.2017, 11:24) *
ast, с уважением к Вашему опыту - скажите, зачем нужен канал ф200 перед вентилятором, если потом все равно идет сужение до ф160 (я новичок, не пинайте)

И заодно, спрошу - Вы ставили когда-ниб. для вентиляции жилых помещений клапаны КИВ-125. Как они себя зарекомендовали? Есть два опасения - что они выхолаживают помещение и что зимой намерзает борода.

Ф200-это присоединительный размер вентилятора, Ф160-исходя из количества воздуха.
КИВ не ставила, не знаю.
ast
Цитата(lzubova@list.ru @ 8.8.2017, 11:04) *
Все таки - почему в полу? Это как противопожарная мера или...? Поясните, пожалуйста. Я могу сделать отверстие ф80 в стене на высоте 50мм, например (для поступления воздуха из смежного помещения) и закрыть его решетками с обеих сторон? Как я понимаю, если делать трубу в полу, а пол в сауне и соседнем помещении на одном уровне, то будут два колена и две решетки, в которые неминуемо попадет влага и мусор. Нет?


Думаю, что через отверстие в стене пар будет выходить из сауны, а через трубу горячий воздух вниз не пойдет. Ну и эстетичнее, как мне кажется, выглядит труба в полу.
lzubova@list.ru
а в плане чистоты - все таки влага и мусор попадают?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.